我做的设计把空调冷凝和雨水管合用,阳台为敞开式阳台,有空调冷凝隔板,我就在阳台上布置一个地漏,空调冷凝板上也设置了一个请教各位:什么情况空调冷凝排水需要加地漏?
我做的设计把空调冷凝和雨水管合用,阳台为敞开式阳台,有空调冷凝隔板,我就在阳台上布置一个地漏,空调冷凝板上也设置了一个
请教各位:什么情况空调冷凝排水需要加地漏?
2楼
我也想了解这个问题,请高手回答
回复
3楼
没见过有这么一说呀,一般是单设冷凝水管或接入阳台雨水管,再不就就近排入卫生间地漏或者阳台地漏,只为冷凝水设地漏有必要吗?
回复
4楼
楼主,雨水可以和冷凝水合用雨水立管吗?
室外空调机板如果建筑不做反口,空调板最好设排水地漏
回复
5楼
我是楼主,空调板可以做地漏啊,而且雨水可以和冷凝水合用雨水立管。
回复
6楼
雨水可以和冷凝水合用雨水立管
违反强条
回复
7楼
雨水可以和冷凝水合用雨水立管 违反强条
不知道6楼说的是违反那个强条,只要雨水立管不是排屋顶雨水的就可以吧
回复
8楼
是GB-50015-2003-4.3.13条
回复
9楼
应该是可以的,规范并未说冷凝水管不能与
雨水管相连。4.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:
1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2 开水器、热水器排水;
3 医疗灭菌消毒设备的排水;
4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
回复
10楼
路过,学习中:lol
回复
11楼
是GB-50015-2003-4.3.13条条文说明中“雨水系统也存在有害气体和臭气,如冷凝水管道与雨水检查井连接,造成臭气窜入室内”。
但要是雨水立管在室外地面散水而不是埋地直接接至雨水检查井是否就可以共用立管呢?
还有就是冷凝水通过地漏收集或间接接入雨水立管是否可行,请各大侠解答。
回复