如附件cad图十万级车间里 最远的一个高效送风口离离回风墙20米?在《洁净厂房的设计与施工》P143 有如下一句:若采用高效过滤器风口顶送时,送风气流扩散角小,送风速度较大,会直接吹到地面,使工作区气流分布不均匀,所以这种送风方式的单个送风口的送风量不宣大,需用多个送风口弥补气流不均的现象。回风口气流呈汇流状态,它对整个房间的气流流型影响较小,回风口的布置只要适当均布,数量不宜过少,一般回风口的间距在6—12m范围内;洁净室宽度大于6m时宜双侧布置回风口。
十万级车间里 最远的一个高效送风口离离回风墙20米?
在《洁净厂房的设计与施工》P143 有如下一句:
若采用高效过滤器风口顶
送时,送风气流扩散角小,送风速度较大,会直接吹到地面,使工作区气流分布不均匀,所
以这种送风方式的单个送风口的送风量不宣大,需用多个送风口弥补气流不均的现象。回风
口气流呈汇流状态,它对整个房间的气流流型影响较小,回风口的布置只要适当均布,数量
不宜过少,一般回风口的间距在6—12m范围内;洁净室宽度大于6m时宜双侧布置回风口。
图5·26为带扩散板顶送下侧g4k单向流洁净室气流状况,图5—27为高效过滤器风口顶送下
车间已运行3年多,现在厂方想扩大车间面积(左移4米 下移5米),并且空调不增加,这样 最远一个送风口离回风墙将达22.5米
问这样还能保证10万级吗?