如何选择箱式变压器
chinashijitan
2005年01月10日 12:20:00
来自于变压器
只看楼主

一个三层的酒店,8500平米,采用单台箱式变压器供电,请教如何确定其规格。多谢!

一个三层的酒店,8500平米,采用单台箱式变压器供电,请教如何确定其规格。多谢!
免费打赏
liuyenihao
2005年01月10日 13:02:26
2楼
这个不是按面积选择变压器的,而是要根据它的容量来确定,也就是负荷的大小。所以你就说它的面积是不能确定的。
回复
雨过天晴
2005年01月10日 13:30:06
3楼
如果是方案阶段,可参考技术措施提供的单位用电指标估算容量。
初步设计、施工设计就要根据实际的负荷情况计算了。
回复
xxdlsjy
2005年01月10日 14:31:03
4楼
3楼意见很好,同意。
回复
ccc99
2005年01月10日 17:13:57
5楼


计算设备容量 在选变压器
回复
qyfy
2005年01月10日 17:27:55
6楼

回复
chinashijitan
2005年01月11日 12:14:20
7楼
关键是这是一个改造项目,前期的一些东西都找不到了。
回复
donggewang
2005年01月11日 12:35:56
8楼
每平米120W
回复
z1d2s3
2005年01月12日 20:59:52
9楼
首先,统计现有设备容量.了解现状
其次,根据实际需要增减设备,做到经济,并且满足发展.
综合考虑,计算负荷,再选择箱变
回复
chinashijitan
2005年06月17日 12:30:25
10楼
箱式变压器是不是都是干式的,有没有油式箱变?
回复
ed200620072008
2008年12月23日 17:31:35
11楼
每平米100W 估算
回复

相关推荐