与短肢剪力墙相连的梁支左弯距需要调幅(0.85)吗
shansha2004
2008年01月02日 10:36:35
只看楼主

新手上路,请多多关照!请问各位前辈,与短肢剪力墙相连的梁支左弯距需要调幅(0.85)吗?在分析与设计参数补充定义里,有一项梁端负弯距调幅系数,一般是0.85但是如果是短肢剪力墙结构,短肢剪力墙本身的刚度比较大,梁还要调幅吗?还有高规有7.1.2.5项有规定,这个放大系数我应该在哪里修改呢?

新手上路,请多多关照!
请问各位前辈,与短肢剪力墙相连的梁支左弯距需要调幅(0.85)吗?
在分析与设计参数补充定义里,有一项梁端负弯距调幅系数,一般是0.85
但是如果是短肢剪力墙结构,短肢剪力墙本身的刚度比较大,梁还要调幅吗?
还有高规有7.1.2.5项有规定,这个放大系数我应该在哪里修改呢?
免费打赏
ougaogong
2008年01月02日 12:36:53
2楼
需要调幅的。这个和你的支座刚度无关。
高规7.1.2.5条satwe会自动考虑,你要把结构抗震等级定义准确。
回复
adauh
2008年01月02日 23:34:47
3楼
二楼说的没错,只要是现浇连续梁中间支座以及框架梁约束支座都可以调幅。
但是调幅后跨中弯矩要满足净力平衡条件。
回复
nono203
2008年01月03日 09:18:06
4楼
弯矩调幅,只是和你支座配筋有关,当然了,前提是可以作为嵌固端的支座.
高规 7.1.2的规定,是指短肢剪力墙体系,不是说剪力墙结构体系里面的短肢.
回复
shansha2004
2008年01月05日 14:03:35
5楼
谢谢各位,第一次在这个上面请教,就有人给我回复
呵呵,谢谢大家!