蓝星作品:AHU+HEPA在低层高中的案例应用
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2008年01月01日 14:41:06
只看楼主

前一阵子一直在忙一个实验室的案子,这阵子来的少,本来想给大家把这段忙的东西做个详细介绍的,但看论坛有的人老是爱较真,所以我做个简单介绍,以后大家碰到这种困难的话可以跟我具体探讨,废话不说,转入正题:1.工程介绍:为2F原800平方办公楼,大梁下2800,一半区域做万级实验室,一半300K级;无机房,机房设计在房间内2.业主要求:地面导静电,噪音值<60DB,温湿度做恒温恒湿控制,万级吊顶高度要求2550,300K级是2500

前一阵子一直在忙一个实验室的案子,这阵子来的少,本来想给大家把这段忙的东西做个详细介绍的,但看论坛有的人老是爱较真,所以我做个简单介绍,以后大家碰到这种困难的话可以跟我具体探讨,废话不说,转入正题:
1.工程介绍:为2F原800平方办公楼,大梁下2800,一半区域做万级实验室,一半300K级;无机房,机房设计在房间内
2.业主要求:地面导静电,噪音值<60DB,温湿度做恒温恒湿控制,万级吊顶高度要求2550,300K级是2500
3.问题难点:无法控制万级吊顶高度,噪音值很难保证
4.设计方案:(1)AHU+FFU 一样会碰到风管需要过梁的情况,并且成本造价会提高,施工简单(被业主否决)
(2)MAU+FCU 系统供新风给高静压的中效处理风机盘管,但这种风管型的FCU价格昂贵,并且吊顶内要排各种管路(否决)
(3)AHU+HEPA 最基本的设计方式,但在万级这种大风量的空间内,送风主管的风量达到20000CMH以上,机房需做隔音减噪措施,风管穿越大梁不可实现,在各种方式无解下,最后考虑主送风管道立装(不要以为我没想到做回风墙,业主空间一定,谁会让你多占面积)利用其中一个边,往各个小梁内分送风支管(设计时候要考虑风管保温+角钢支架+彩钢板龙骨+间距共用掉多少高度,在这个高度上尽量做扁风管,但最好接近设计风量,因为要考虑噪音问题)
5.其他水泵,冰机的设计按照常规设计,自控点不是太难,这里我也不多提了,附上图片给大家看下

1199169663922.JPG

免费打赏
deathgod007
2008年01月02日 18:26:24
12楼

恒温恒湿和水温有什么关系,恒温恒湿控制是通过采集温湿度点给DDC集中控制的,水温你只需要7度到12度或者其他种的范围就可以了
20+-0.2你是不是写错了,20+-2吧
回复
deathgod007
2008年01月02日 18:27:27
13楼

你想看什么图,我图画的不是太专业,你要我就发给你
回复
loosy
2008年01月03日 08:43:18
14楼


0.2,个别房间还有0.1的,因为我打算按0.2的作,0.1的个别房间加再热器.另外,冷水水温的波动,对恒温机组不会有影响吗?还希望多多讨论.
回复
dgjimms
2008年01月03日 16:24:56
15楼
请问那里有 高静压的中效处理风机盘管?谢谢
回复
pastor163
2008年01月05日 16:28:24
16楼

不考虑价格因素的话,用中效处理风机盘管过滤室内回风是否可以达到设计要求的洁净等级?中国分类方式的中效过滤器效率应该是采用计数法1um粒子20%~70%左右,即欧洲的F5、F6。
对于安装空间狭小的项目,如果室内负荷不大,个人认为还是采用AHU+FFU比较合适。
楼上dgjimms所问的哪里有高静压风盘,特灵就有245PA的。
其实普通的60PA静压风盘也可以接中效,样本过滤器阻力只是额定值,实际值完全可以设计者自定。F6过滤器采用进口波纤滤料时断面风速控制在2米下的初阻力只有35PA,终阻力完全可以人为定成50PA。
回复
pastor163
2008年01月05日 16:54:44
17楼

建议末端采用两通阀的变水量。正常情况下,室内负荷不会短时间内剧烈变化从而导致回水温度波动的话,供水温度可以近似认为不变的。
电加热器采用管式,可控硅无极控制,单管加热量按温度精度一半计算。
高精度室内工况,还要对维护结构以及临室房间室内工况做出相应要求。
回复
dahai1685
2008年01月08日 09:50:52
18楼


上个月在苏州园区也遇到这样一个工程,业主要求,无尘室温度达到 20±0.2℃,不知道是不是同一个地方
回复
xiaoxiaoliyu
2008年05月25日 11:07:54
20楼
楼主好!有问题急需请教:
在上海地区有个10万级的电子厂房。房内湿负荷不大。夏季冷负荷200W每平方(不包括新风负荷),冬季冷负荷也是200W每平方(不包括新风负荷)。新风量不大,主要是人员新风。采用AHU+HEPA方案。请问,冬季是引用大量新风还是用制冷机供冷?是否有其他好方法?
谢谢!
回复
deathgod007
2008年05月25日 14:38:19
21楼
先问下你是不是恒温恒湿控制,如果不是的话你自己看着办
如果是的话再看我下面说的
有种新风换热机组可以进行换热,如果你直送房间的话你的加热量增大就有些得不偿失了
冬季供冷的话机组压缩机的启动次数也不会太频繁,用电量(如果你用电加热)主要集中在新风电加热上,其他还是和夏季一样
回复
xiaoxiaoliyu
2008年05月25日 19:47:17
22楼
楼主好!没想到这么快就有回应了,感动啊。24度,前后允许2度的波动。
若洁净厂房冬季变新风,总风量不好处理吧
想使用闭式冷却塔直接供冷又没资料。
另外有新问题了:
1.我拟采用AHU+HEPA系统,结果冷负荷所需总风量比使用换气次数的总风量大许多。(前者14744CMH,后者9000CMH).有没有什么好的方案?
2.对于冷负荷200W每平方、湿负荷很小的电子厂房,使用一次回风好还是2次好?
最后,真心谢谢楼主!
回复

相关推荐