蓝星作品:AHU+HEPA在低层高中的案例应用
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2008年01月01日 14:41:06
只看楼主

前一阵子一直在忙一个实验室的案子,这阵子来的少,本来想给大家把这段忙的东西做个详细介绍的,但看论坛有的人老是爱较真,所以我做个简单介绍,以后大家碰到这种困难的话可以跟我具体探讨,废话不说,转入正题:1.工程介绍:为2F原800平方办公楼,大梁下2800,一半区域做万级实验室,一半300K级;无机房,机房设计在房间内2.业主要求:地面导静电,噪音值<60DB,温湿度做恒温恒湿控制,万级吊顶高度要求2550,300K级是2500

前一阵子一直在忙一个实验室的案子,这阵子来的少,本来想给大家把这段忙的东西做个详细介绍的,但看论坛有的人老是爱较真,所以我做个简单介绍,以后大家碰到这种困难的话可以跟我具体探讨,废话不说,转入正题:
1.工程介绍:为2F原800平方办公楼,大梁下2800,一半区域做万级实验室,一半300K级;无机房,机房设计在房间内
2.业主要求:地面导静电,噪音值<60DB,温湿度做恒温恒湿控制,万级吊顶高度要求2550,300K级是2500
3.问题难点:无法控制万级吊顶高度,噪音值很难保证
4.设计方案:(1)AHU+FFU 一样会碰到风管需要过梁的情况,并且成本造价会提高,施工简单(被业主否决)
(2)MAU+FCU 系统供新风给高静压的中效处理风机盘管,但这种风管型的FCU价格昂贵,并且吊顶内要排各种管路(否决)
(3)AHU+HEPA 最基本的设计方式,但在万级这种大风量的空间内,送风主管的风量达到20000CMH以上,机房需做隔音减噪措施,风管穿越大梁不可实现,在各种方式无解下,最后考虑主送风管道立装(不要以为我没想到做回风墙,业主空间一定,谁会让你多占面积)利用其中一个边,往各个小梁内分送风支管(设计时候要考虑风管保温+角钢支架+彩钢板龙骨+间距共用掉多少高度,在这个高度上尽量做扁风管,但最好接近设计风量,因为要考虑噪音问题)
5.其他水泵,冰机的设计按照常规设计,自控点不是太难,这里我也不多提了,附上图片给大家看下

1199169663922.JPG

免费打赏
deathgod007
2008年01月01日 14:43:08
2楼
看到柱子上为什么要包个方角吗?那个就是支路风管过大梁的地方,因设备需要二次配,每个大梁间设计检修口
回复
deathgod007
2008年01月01日 14:44:29
3楼
主控制配电盘体
回复
deathgod007
2008年01月01日 14:57:06
4楼
其他图片本来想发的,因不是本工程重点,别发上来让大家来找茬了
另外我再强调一下,我是按照规范设计的空调送风量,但我现在送风量没有15次换气次数的风量,我测得的效果已经接近万级,说明规范上的东西都是保险值,大家可以灵活掌握,发个300k级别的图片(我先说明为什么放个配电盘在实验室,肯定会有人说这个规范是不允许的,不过如果你把边角处理好,这样设计可以为以后的二次配机台配置省出几十万甚至上百万的电缆)
还有按照洁净室设计书上说的洁净室送风风机做变频控制确实是对的,除了变频器价格贵点,变频风机倒没贵出多少,建议大家设计上,很好用
回复
yx298298
2008年01月01日 15:27:11
5楼
很好的工程,大哥今天你也在线!
回复
loosy
2008年01月02日 08:44:25
6楼
看来你很有经验,请问在恒温横湿设计中,冷冻水水温是如何保持恒定的?也许我表达的不清楚,呵呵.换句话讲,冷冻水是定流量还是变流量呢?我这个工程恒温要求20+-0.2 50%+-10.好望楼主赐教,也望大家讨论.
回复
crj1314520
2008年01月02日 09:05:38
7楼
星星做的不错,
回复
yuguang360
2008年01月02日 09:38:53
8楼
太有才了!各方面因素考虑周到,设计合理!从照片上看,施工也不错!
回复
nky6666
2008年01月02日 13:00:43
9楼
不错
回复
dgjimms
2008年01月02日 16:40:35
10楼
老大,能不能给张图来学习?
回复
youwei_hi
2008年01月02日 17:28:12
11楼
支持一下。