高层结构--基础梁设计问题
219wlyy
219wlyy Lv.2
2005年01月09日 21:24:13
只看楼主

高层结构基础梁设计问题,我提出以下:1)基础梁断面的确定按什么原则;2)如何进行基础梁内力、配筋计算。3)基础梁钢筋锚固构造按普通框架梁吗?

高层结构基础梁设计问题,我提出以下:
1)基础梁断面的确定按什么原则;
2)如何进行基础梁内力、配筋计算。
3)基础梁钢筋锚固构造按普通框架梁吗?
免费打赏
hc_liu
2005年01月11日 21:16:47
2楼
有两种梁:
一、基础拉梁:比如桩基础+防水板做法,拉梁的作用同多层结构一样,起调节不均匀沉降的作用,拉梁算法采用0.1N法,截面取承台净距的1/12~1/15,配筋按连续梁计算,构造同框架梁。
二、筏板的基础梁是受力梁,应该按照弹性地基梁计算,此梁截面很大,层数不高时可取柱子中心距的1/6,构造上没有箍筋加密区。
仅供参考!欢迎多提意见!

回复
wwily
2005年01月13日 17:43:13
3楼
基础梁的断面根据承载力要求确定,兼顾构造要求。基础梁设计不需要考虑抗震要求,因而没有箍筋加密区,箍筋构造可以按非抗震要求采用90度直钩,梁纵筋的锚固按非抗震要求即可。
回复
zwlweiker
2005年01月17日 16:21:36
4楼
基梁箍筋不加密是因为基梁断面一般比柱大,即刚度比柱大,塑性铰发生在柱端一般不发生在梁端,所以不必加密。断面取1/4~1/8跨,按倒梁计算,按非抗震
梁构造,参见04G101-3
回复
ycj66751085
2005年01月18日 09:28:56
5楼
同意二楼的说法,但需要补充一点,桩基础的承台基础拉梁还会承担上部结构传下的弯拒,能有效的保证桩头的稳定,以满足规范关于桩的计算模式,即不考虑侧向失稳。