某小区三栋高层,室外考虑箱变,但由于地方太小,两高层间有一六级人防汽车库,上方浮土0.5米,建筑非让将箱变作于人防上部,说荷载没问题,可箱变下方的电缆坑如何考虑呢?这样做行吗?
某小区三栋高层,室外考虑箱变,但由于地方太小,两高层间有一六级人防汽车库,上方浮土0.5米,建筑非让将箱变作于人防上部,说荷载没问题,可箱变下方的电缆坑如何考虑呢?这样做行吗?
2楼
只要荷载没问题就可以,电缆可车库引出.
回复
3楼
电缆埋深满足不了
回复
4楼
在车库做一电缆竖井。
回复
5楼
请各位注意是六级人防车库
回复
6楼
箱变上方出线不行吗
回复
7楼
哎!客户就是上帝!难搞呀!
看看这个草图可以吗
回复
8楼
对的,自车库作一个电缆竖井,引出车库顶板(在箱变旁边)。从竖井作管沟接到箱变,但要请结构师作一下处理,并做好防水即可。
回复