黄线为什么要2个互感器?
qaz6668
qaz6668 Lv.3
2007年12月30日 23:14:35
来自于变压器
只看楼主

黄线为什么要穿2个电流互感器?

黄线为什么要穿2个电流互感器?

1199027672605.jpg

免费打赏
yangyou520
2008年01月02日 15:12:44
12楼

同意
回复
hujizong@co163
2008年01月02日 17:21:53
13楼
顺序应该是黄 绿 红 ,分别对应 A B C 三相,多的那个电流互感器是用于给功率因数控制器提供取样电流的,其二次侧接进功率因数控制器,与BC相线电压比较得出相位差而计算出功率因数。也有取A相电流,A相电压给功率因数控制器通过计算消耗的有功无功的量来得出功率因数。前一种方式在谐波较严重的情况下容易出现读数不正常的情况。
回复
xingtianwujian
2008年01月02日 18:30:23
14楼


说的有点道理,不过以前还真没见过。
回复
ycm013
2008年01月03日 12:41:15
15楼
楼主好象不是问大家相序排序问题吧!!为什么大家都去讨论这个.
我认为你B相有两个电流互感器是为了二次的保护用的吧
回复
ynmldaixinyu
2008年01月03日 14:03:35
16楼
晕啊,只有看到二次图才能确定。
回复
hxrct
2008年01月03日 14:59:15
17楼
此柜是不是进线柜,通常情况下进线柜有一互感器是用来电流取样,供电容补偿柜用.
回复
buhuitou609
2008年01月06日 22:10:28
18楼
中间下面的电流互感器接面板电流表的。
其余三个接电能表计量用的。
回复
zzuzb
2008年07月01日 17:14:44
19楼

就是这样的!
回复
liruibronze
2008年07月19日 22:49:14
20楼
只要有补偿的柜子其旁边的进线柜就都会有四个电流互感器,因为在补偿器上有一个表“K”那个表是用来测量功率因数的,它是用来进行信号对比的,它用来与电容补偿柜得来的信号进行比较,来得出电容器应该投切的量。
回复
liaoadi
2008年10月25日 09:21:43
21楼
电流取样补偿用的,同意13楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开