[求助]内走道排烟量确定&彩钢板外墙的传热系数计算
sophy-tj
sophy-tj Lv.2
2007年12月30日 21:10:01
来自于采暖供热
只看楼主

大家好!我是刚刚开始做暖通设计的,现在要做一个车间。车间的外墙采用的是窗台下为页岩砖。上部为内外6mm彩钢板中间180mm檩条(内填充180mm厚岩棉)。我想请问 1.上部外墙的传热系数要怎样取,要分开计算吗?我没做过这样的。 2.还有超过40米的内走道自然排烟满足不了,要做机械排烟,排烟量如何确定?是否可以在走道两侧的侧墙上做两个轴流的排烟风机。谢谢大家指点,谢谢!

2007年12月31日 10:12:22
2楼
车间的外墙采用的是窗台下为页岩砖。上部为内外6mm彩钢板中间180mm檩条(内填充180mm厚岩棉)。 上部外墙的传热系数要怎样取,要分开计算,现在很多审图机构要计算书的
超过40米的内走道,可以在中间找一个角落,做排烟竖井上去,安装排烟风机.按照60立方米/平米计算排烟量
回复
sophy-tj
2008年01月02日 08:21:06
3楼
多谢楼上 解答 :)