精密空调的组成、维护与选型
中华土味女孩
2018年01月15日 16:07:18
来自于中央空调
只看楼主

精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。

精密空调的定义:

精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。

1.webp.jpg

制冷过程:

压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量。

2.webp.jpg

精密空调的分类:

按出风方式可分为:上出风、下回风,下出风、上回风,上出风、侧回风。

4.webp.jpg

按冷却方式可分为:

风冷空调和水冷空调。水冷空调又可分为:冷冻水冷却和冷却水冷却。

精密空调的主要组成:

风道系统:电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。

加湿装置:红外线加湿(高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)。

3.webp.jpg

制冷系统:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等。

精密空调与普通空调区别:

6.webp.jpg

5.webp.jpg

常见报警原因与处理:

1、压缩机高压报警

①高压开关故障或控制干扰导致误报警;

②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;

③风冷冷凝器风机电源断开;

④风冷冷凝器调速器断路;

⑤风冷冷凝器温度开关异常;

⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;

⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;

⑧制冷剂充注过量。

7.webp.jpg

2、压缩机低压告警

①低压开关故障或控制干扰导致误告警;

②室内过滤网堵塞造成风量不足;

③室内主风机故障。风量下降;

④温度设定点错误,回风温度过低;

⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;

⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。

3、低湿告警

①低湿告警设定点错误;

②机房密封不良,房门开启频繁;

③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;

④加湿罐结垢较多;

⑤加湿电极结垢较多。

8.webp.jpg

4、高温告警

①高温告警设定点错误;

②犯贱热负荷较大或房门开启频繁;

③其他异常告警导致压缩机停机;

④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。

5、地板漏水告警

①漏水检测探针接触到导体;

②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;

③排水管破裂或泄漏;

④设备中异常部位的凝结水滴落;

⑤其他异常途径的水淌入地下。

6、气流丢失

①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;

②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;

③传感器板与显示控制板连接松脱;

④供电反相;

⑤室内送分部分故障;

⑥过滤网堵塞。

精密空调选型的步骤方法:

(一)确定冷负荷要求:

1. 用热负荷计算。

2. 根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。

3. 若设备为未知,则利用经验法,如以每平方米350W-500W计算,求出总冷量再乘以0.9显热比得出显冷负荷。

例:某设备托管区机房:约88m2,计划机柜数量:50个,按实际热负荷计算:

单柜功率:25A×220V = 5.5kVA

发热量:5.5×0.8(功率因数)=4.4KW

设备总发热量:4.4 x 50 x 80%(发热系数)=176KW

环境热量:100w/m2

单位面积热量:88m2×100 =8.8kW

总冷负荷:176KW+8.8kW =184.8kW

(二)(1)确定扩容需要量:

1. 一般选择空调都需要考虑扩容,特别是如果使用中央冷凝水或冷冻水系统更应扩容。

2. 即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作,要安装新的空调设备是非常麻烦的。

(2)留有冗余

1. 任何设备都有损坏的可能。

2. 如果没有空调则资讯系统也不能工作。

3. 至于冗余的多少则视设备的重要性来定。

(三)制冷方式确定:

1. 风冷---配置简单,维护容易,需要占用空间小。

2. 水冷---制冷效率高,运行费用低。

3. 冷冻水冷---配置简单,经济,水管长度基本不受限制。

4. 其他。

(四)气流分配(送风方式选择):

1. 假如有活动地板,可利用下送风/顶回风。

2. 活动地板至少保证300mm高,并且地面上应铺设隔热层。

3. 如顶部送风应留有500mm高的空间。

4. 如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量。

各种热量单位的换算:

1Kcal(大卡)=3.969 BTU;

1BTU=0.252 Kcal;

1Kcal(大卡)=4.19KJ(千焦耳);

1KJ=0.239 Kcal;

1KW(千瓦)=860 Kcal/h(大卡/小时)

1St(美国冷吨)=3024 Kcal/h;