组空选择的问题 ,根据围护结构算出来的室内冷负荷 是不是就是选择组空时的制冷量? 在线等 急急急
cof1478149803307
2018年01月12日 22:16:18
来自于制冷技术
只看楼主

根据围护结构算出来的 室内 冷负荷为170kw  湿负荷为107KG/h ,选择一次回风系统,露点送风,但是为啥计算出来的 有个机组机组总冷负荷,到底以哪个来选表冷器?

根据围护结构算出来的 室内 冷负荷为170kw  湿负荷为107KG/h ,选择一次回风系统,露点送风,但是为啥计算出来的 有个机组机组总冷负荷,到底以哪个来选表冷器?

微信图片_20180112221536.jpg

免费打赏
cof1478149803307
2018年01月12日 22:25:09
2楼

在线等

回复
21561fds6165
2018年01月12日 23:25:17
3楼

很好!!

回复
减肥减肥00
2018年01月13日 08:39:57
4楼

www.sxlkt.com

回复
cof1478149803307
2018年01月13日 17:54:10
5楼

这个问题每人解决吗

回复
z826980045
2018年01月15日 11:48:04
6楼

当然 是总冷量了 ,新风负荷 包含在里面了,也需要处理的