  成都博研科技消防抗震支架是经抗震加固后的建造给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热能功、电力、通讯等机电工程设备,当遭到了本地区抗震设置防卫烈度的地震发生时,可以达到减缓地震毁伤,减损和尽有可能避免派生的灾患的发生,因此达到减损担任职务的人受伤和死亡及财产亏损的目标。机电抗震支架是限止附属机电工程设备萌生位移,扼制设备振荡,并将荷载传交至承载结构上的各类组件或装置。

  成都博研科技消防抗震支架是经抗震加固后的建造给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热能功、电力、通讯等机电工程设备,当遭到了本地区抗震设置防卫烈度的地震发生时,可以达到减缓地震毁伤,减损和尽有可能避免派生的灾患的发生,因此达到减损担任职务的人受伤和死亡及财产亏损的目标。机电抗震支架是限止附属机电工程设备萌生位移,扼制设备振荡,并将荷载传交至承载结构上的各类组件或装置。


给排水局部:

(1)需求设置防卫的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65 者,当其认为合适而使用吊架固定时,应按规范第8章的要求设置抗震支承;

(2)8 度、9 度地区的高层建造的给水、排水立管其直线长度超过50m 当时的需要采取抗震荡处理办法,其直线长度超过100m 时,应采取抗震荡处理办法;

(3)8 度、9 度地区牌楼中的给抽水机等设施应设置防卫振基础,且应在基础周围设限位器固定,限位器应经计算确认。


暖通局部:

(1)管道不应越过抗震缝,当务必穿过时,须在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在经过抗震缝处安装“门”形弯头或设伸缩节;

(2)锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有靠得住的侧向和纵向消防抗震支架,多根管道共用支吊架或管径≥300mm 的单根管道支吊架宜认为合适而使用门型抗震支吊架;

(3)长方形剖面平面或物体表面的大小大于等于0.38m2 和圆形直径大于等于0.70m 的风道可认为合适而使用抗震支吊架,风道抗震支吊架的设置和预设应合乎本规范第8章的要求。

(4)防排烟风道、意外通风风道及其设施应认为合适而使用抗震支吊架。