2018ssr直流控交流固态继电器的问题
ym天蝎座
2018年01月11日 10:07:01
只看楼主

控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac 控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管, 输出1端接220v 发现导通后发现输出2端的电压只有124伏, 那么问题来了 这是为什么? 这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压) 而这次却是降了一半!这是什么原因? 个位大神教导教导!

控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac

控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管,

输出1端接220v

发现导通后发现输出2端的电压只有124伏,

那么问题来了 这是为什么?

这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压)

而这次却是降了一半!这是什么原因?

个位大神教导教导!

免费打赏
我爱你大鹏鹏
2018年01月11日 10:16:02
2楼

谢谢提供宝贵资料,只是图片不是很清晰

回复
cw5631
2018年01月15日 17:21:57
3楼

控制端使用一个220v变12v的变压器      

这出来的是交流12V的 而固态继电器的控制端是直流 3-32V

根据交流电波只有一半的时间接通,所以电压为一半。 

回复
川号子
2018年01月15日 21:42:42
4楼

谢谢提供宝贵资料

回复