求教变压器并联问题
史振龙
史振龙 Lv.2
2018年01月08日 11:55:34
来自于变压器
只看楼主

我这有一台SCB11-250/10.5的变压器,额定容量250kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.11%,且变压器试验合格;另有一台S11-M-160/10的变压器,额定容量160kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.36%,且变压器试验合格并运行正常。 我想问的是现在250kVA的变压器可以跟这台正在运行的160kVA变压器并联吗?

我这有一台SCB11-250/10.5的变压器,额定容量250kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.11%,且变压器试验合格;另有一台S11-M-160/10的变压器,额定容量160kVA,额定电压10kV,联结组标号Dynll,短路阻抗4.36%,且变压器试验合格并运行正常。

我想问的是现在250kVA的变压器可以跟这台正在运行的160kVA变压器并联吗?

史振龙
2018年01月08日 13:26:42
2楼

250kVA变压器利用高压电缆接在160kVA变压器的高压侧,这样可以并联吗

回复
gety9527
2018年01月08日 13:48:52
3楼

临时使用是可以的,高压侧重新整定下;永久使用就不好了,主要是保护问题,你这不是别列运行,只是并联而已;可以增加一个高压分支箱,变压器如果在室外,可以加组跌落保险

史振龙

有跌落开关,谢谢你的解答

史振龙

共用一组跌开可以吗?还是需要另外再安装一组,各用个的?谢谢

回复
归心2017
2018年01月25日 11:46:20
4楼

学习一下

回复
史振龙
2018年02月01日 18:29:29
5楼

共用一组跌开可以吗?还是需要另外再安装一组,各用个的?谢谢

回复
wang171468177
2018年02月10日 20:39:57
6楼


回复
e_boy
2018年02月11日 07:57:33
7楼

并联运行原则上肯定是不行的,一个线路上T接运行倒是可以作为临时措施使用