看一看消防应急照明与疏散指示系统的历年真题(实务)
河北章鱼
2018年01月06日 15:35:20
只看楼主

2015年实务60、某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(  )min。 (A)90 (B)20 (C)30 (D)60 解析: 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000的公共建筑和总建筑面积大于20000的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;

2015年实务60、某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(  )min。

(A)90 (B)20 (C)30 (D)60

解析:

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;

2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000的公共建筑和总建筑面积大于20000的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;

3其他建筑,不应少于0.5h。

张工培训答案:【A】

2016年实务39、下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是(  )。

(A)医疗建筑、老年人建筑

(B)总建筑面积大于100000的商店建筑

(C)建筑高度大于100m的住宅建筑

(D)总建筑面积大于20000的地下汽车库

解析:

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;

2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000的公共建筑和总建筑面积大于20000的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;

3 其他建筑,不应少于0.5h。

张工培训答案:【C】

2015年实务76、下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(  )。

(A)总建筑面积为6000的展览厅

(B)座位数为1200个的剧场

(C)总建筑面积为500的电子游艺厅

(D)总建筑面积为500的地下超市

解析:

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.3.6下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:

1总建筑面积大于8000的展览建筑;A错误;

2总建筑面积大于5000的地上商店;

3总建筑面积大于500的地下或半地下商店;D错误,注意此处不含500。

4歌舞娱乐放映游艺场所;C正确;

5座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;B错误;

6车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000的候车、候船厅和航站楼的公共区。

张工培训答案:【C】

2017年实务64、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括(  )。

(A)分配电装置

(B)应急照明控制器

(C)输入模块

(D)疏散指示灯具

解析:

《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010

3.15集中电源集中控制型系统

由集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件组成的消防应急照明和疏散指示系统。A、B包括;

3.2消防应急灯具

为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。

3.2.2消防应急标志灯具

用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具:

b) 指示疏散方向;D包括;

张工培训答案:【C】

liujiaying1980
2018年01月09日 08:19:53
2楼

好资料,一起分享学习了

回复
智能建筑一体化
2018年01月26日 20:50:05
3楼

谢谢楼主的分享!


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836 

回复
onezhang319
2018年01月27日 09:14:17
4楼

谢谢楼主的分享!


回复
onezhang319
2018年01月27日 09:24:29
5楼

谢谢楼主的分享!


回复
feng0703
2018年01月30日 16:55:34
6楼

太好了、谢谢诶分享

回复

相关推荐

APP内打开