求教各位前辈 烟感自动布置不了 左下角有一条无限延长线
攻城狮331
2018年01月05日 14:23:09
来自于天正电气
只看楼主

如图   求解怎么破

如图    IMG_6702.JPG 求解怎么破
免费打赏
lllillly97
2018年01月05日 14:39:32
2楼

你说的是光标上那个延迟线吗?

攻城狮331

是的 那条线一直在 而且捕捉不到点

回复
平头男儿
2018年01月05日 16:21:14
3楼

把设备打散,看看是否复制,如能复制再重组起来

攻城狮331

根本就出不来设备 左边的设备是我手动画的

回复
zzhhqq_
2018年01月09日 10:04:27
4楼

原因是  ucs坐标原点与wcs坐标原点距离太远

楼主可以先使用一下温感烟感命令 他不是就自动吸附到原点了吗 鼠标滚轮缩放一下,找到原点的位置,然后把图里所有东西move到原点附近 再用温感烟感命令 就正常了