剪力墙轴压比超限,底部剪重比调不过该怎么办?
涵梦蓉忆
涵梦蓉忆 Lv.12
2018年01月03日 16:22:45
只看楼主

已经把墙调到250厚,同方向也调了,用到了C50混凝土。

已经把墙调到250厚,同方向也调了,用到了C50混凝土。
265d00157db6bec548a5.pdf
203 KB
立即下载
免费打赏
ggxxll2009
2018年01月03日 22:08:23
2楼

正确选择供暖管网与用户系统的连接方式

回复
emptine
2018年01月04日 08:33:56
3楼
建议把工程概况说明一下,几度区几类场地……


涵梦蓉忆

六度区,三类场地,特征周期0.45s,加速度0.05g,多遇0.05,设防0.16,罕遇0.29.

涵梦蓉忆

风荷载0.35,1.1倍

回复
机械迷城
2018年01月04日 09:12:00
4楼
剪力墙加厚加长,避免短肢。看看荷载对不对?地下室部分剪重比可以不考虑吧,覆土约束吸收地震剪力。地下室剪重比不够很正常


涵梦蓉忆

短肢是建筑弄出来了,只有两个墙应该还好。还能加哪里得墙呢,或是调整一下下呢。

回复
宫保鸡丁821
2018年01月04日 12:10:08
5楼

学习了~~~~~

回复
洞房不败之玉女
2018年01月05日 10:13:10
6楼

多少米的高度,几级剪力墙,一般六度区墙厚不会超过220的。布置剪力墙是门技术活。

涵梦蓉忆

99米高,33层,加一个小地下室,三级剪力墙。确实一般200都能做下。