咨询一个结构问题
xxaaaaa
xxaaaaa Lv.3
2018年01月03日 10:03:29
只看楼主

像上图所示门式刚架结构简图,刚架上部为钢梁与钢柱(有20t吊车荷载),下部为砼柱。砼柱高度为8m,建筑总高度约为27m。如果不考虑整体计算,只建上部钢柱钢梁,那么需要下部砼柱满足什么要求?希望有人能解惑。

]W4U5([@%D3(GF2OKC%FV5U.png
像上图所示门式刚架结构简图,刚架上部为钢梁与钢柱(有20t吊车荷载),下部为砼柱。砼柱高度为8m,建筑总高度约为27m。如果不考虑整体计算,只建上部钢柱钢梁,那么需要下部砼柱满足什么要求?希望有人能解惑。
免费打赏
一岁就很帅呢
2018年01月03日 12:02:16
2楼

没要求的

xxaaaaa

额,那只建上部计算,怎么考虑下部砼柱的侧移影响?

回复
宫保鸡丁821
2018年01月03日 16:02:20
3楼

加油 好好学习,天天向上

回复
天地不言
2018年01月03日 23:00:52
4楼

我做过类似的,整体建模计算,控制砼柱柱顶位移1/400

xxaaaaa:哦,整体建模肯定没问题。现在我想只做上部模型,那要怎么考虑下部砼柱侧移的影响?或者说在什么情况下,可以直接不考虑下部砼柱的影响?


回复
emptine
2018年01月04日 08:35:04
5楼

需要在框架柱顶增设拉梁吗?

回复
windyalin
2018年01月04日 17:12:57
6楼

8米的柱子很高哦

xxaaaaa:对的,是很高,所以一定要考虑砼柱的侧移。但是我建模又只想建上部(计算简单),所以在问各位大神这种形式的经验做法是怎么样的。本人没怎么做过厂房

回复
路漫漫兮
2018年01月09日 10:56:55
7楼

推荐两个思路:

1,底部弹性支座,弹簧刚度取底部混凝土悬臂柱的侧移、弯曲刚度。类似网架计算时将悬臂柱转换为弹簧刚度,但是不仅侧移,还有弯曲,因为20t吊车是不可能铰接的。这样得软件支持输入侧移、弯矩弹簧刚度才行。

2,地规8.2.5条3款,当考虑与不考虑底部混凝土柱模型的柱顶侧移差异在10%以内时可以认为上部钢结构嵌固在混凝土柱顶,不过满足这个柱截面尺寸可能会比较大,毕竟有8m高呢。

铭筑注册结构考试总群--311791420,欢迎您进群交流注考问题。

xxaaaaa

谢谢解答