电流互感器二次侧有两绕组,但其中只有一个绕组开路该互感器会怎样?
烧了呗,电流互感器不允许开路的
工控115:
一个绕组会烧,两个绕组也会烧?
不管你二次侧几个绕组,因为一次绕组是串联在相线中,只要二次侧开路了,则一次侧电流全部转为励磁电流(正常情况下二次侧产生的磁通势对一次侧磁通势有去磁作用,因此励磁电流很小),使铁芯磁通急剧增大过饱和产生高温,烧掉互感器。另外二次侧开路电压升高几何倍,这个电压是由磁感应所产生的感应电动势,感应电动势=线圈匝数*(磁通量/时间)。变化量磁通增大。
开路的那个绕组会发热冒烟