ssr直流控交流固态继电器的问题:
ym天蝎座
2017年12月22日 18:13:43
只看楼主

控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管,输出1端接220v发现导通后发现输出2端的电压只有124伏,那么问题来了 这是为什么?这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压)而这次却是降了一半!这是什么原因?个位大神教导教导!

控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac
控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管,
输出1端接220v
发现导通后发现输出2端的电压只有124伏,
那么问题来了 这是为什么?
这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压)
而这次却是降了一半!这是什么原因?
个位大神教导教导!
蒋以华
2018年05月18日 15:22:16
2楼

好资料!!

回复
江海之士
2018年05月30日 11:07:48
3楼

好资料!!

回复
u68068r
2018年07月02日 13:59:07
5楼
控制端使用一个220v变12v的变压器, 在12v上加一个整流桥
回复