事故经过: 一台500kVA箱变为首次送电,二次回路送电前未做试验,一次电缆接完之后,做了耐压试验,然后送电,送电十分钟,发现计量柜中有烧焦气味,断高压进线侧负荷开关。开柜门检查:计量电压互感器二次回路全部烧毁,一次熔断器却完好无损。请各位大神析下原因,起火点在哪儿?什么原因造成的起火?
电压互感器二次回路短路烧了,和一次熔断器没关系,应该在电压互感器二次开口三角电压线路上,加装一个4A的熔断器,就不会出现烧二次线圈了。开口三角短路后果很严重。
没有开口三角剩余绕组,这是个计量电压互感器。