三相电压互感器二次侧开口三角短接问题
工控kong
工控kong Lv.2
2017年12月19日 18:28:06
只看楼主

大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?

大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?
免费打赏
工控kong
2017年12月19日 20:35:02
2楼


回复
花样百出00
2017年12月25日 16:56:51
4楼

很简单,你去试下就知道有什么影响了

回复
欢快的
2017年12月25日 18:22:54
5楼

VT二次侧短路 

回复
huashi1993
2017年12月25日 21:07:16
6楼

烧掉线圈。

回复
风平浪静02
2017年12月26日 08:33:00
7楼

L630是什么?电压互感器二次好像没有这个标号吧。对线路(一次)应该影响不大吧,最多一次熔丝烧断吧。

二次正常运行是影响也不大,因为理论上开口三角处电压为零短接也不会有电流。实际中可能有较小的电压,产生的电流也不会很大。但是对于计量来说就是增加了互感器二次容量,会影响互感器误差的。

如果在系统发生单相接地,或者系统绝缘不好时,三角短路电流就可能较大,会使一次、二次熔断器动作。

工控kong

L630就是开口三角的一段出线啊

回复
electricity
2017年12月26日 09:13:21
8楼

在条件允许的情况下,会发生大电流事件。

回复
loveago
2017年12月26日 10:31:58
9楼

PT二次不能短路,你觉得会怎么样呢?大不了烧了噻,炸了噻。

回复
l2515848
2020年07月11日 20:17:42
10楼

线路正常时没影响

回复