大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?
大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?
L630是什么?电压互感器二次好像没有这个标号吧。对线路(一次)应该影响不大吧,最多一次熔丝烧断吧。
二次正常运行是影响也不大,因为理论上开口三角处电压为零短接也不会有电流。实际中可能有较小的电压,产生的电流也不会很大。但是对于计量来说就是增加了互感器二次容量,会影响互感器误差的。
如果在系统发生单相接地,或者系统绝缘不好时,三角短路电流就可能较大,会使一次、二次熔断器动作。
L630就是开口三角的一段出线啊