我的电气照明图纸审查意见如下: 照明配电箱内各出线回路采用微型断路器作为保护电器,且其配电线路的导体截面较小,应按《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.1条5款、6款及第3.2.2条3款的有相关规定复核其动热稳定性、接通和分断能力。 照明配电箱出线回路,我用iC65N-C16/1P微断,出线是BV-750-3x2.5。怎样回复这条审查意见啊?我感觉照明出线动热稳定性、接通和分断能力一般不用复核。
我的电气照明图纸审查意见如下:
照明配电箱内各出线回路采用微型断路器作为保护电器,且其配电线路的导体截面较小,应按《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.1条5款、6款及第3.2.2条3款的有相关规定复核其动热稳定性、接通和分断能力。
照明配电箱出线回路,我用iC65N-C16/1P微断,出线是BV-750-3x2.5。怎样回复这条审查意见啊?我感觉照明出线动热稳定性、接通和分断能力一般不用复核。