电气小白有个关于道路照明和断路器电缆的疑问希望能有人解答
闹市井水
2021年05月12日 05:39:00
只看楼主

背景:在路灯照明配电箱的部分,设置了14个控制回路,每个控制回路的进线都是63A的断路器和18A的接触器,每个控制回路带18盏灯,灯的规格为150W LED灯问题:1 从城市10kv电网过箱变输出0.4kv电压,到配电箱后接断路器时,断路器的选型时壳架额定电流是如何确定的?是功率/(1.732*400V)还是功率/220V算出的电流来确定?2关于断路器的接线,是断路器进线接三相380V,出线也接三相380V,然后路灯均匀分配吗?

背景:

在路灯照明配电箱的部分,设置了14个控制回路,每个控制回路的进线都是63A的断路器和18A的接触器,每个控制回路带18盏灯,灯的规格为150W LED灯


问题:

1 从城市10kv电网过箱变输出0.4kv电压,到配电箱后接断路器时,断路器的选型时壳架额定电流是如何确定的?是功率/(1.732*400V)还是功率/220V算出的电流来确定?

2关于断路器的接线,是断路器进线接三相380V,出线也接三相380V,然后路灯均匀分配吗?

3 接2,那这样路灯依然是220V工作,那单一控制回路的电流究竟是哪个值?

4 接3,那么电缆应该如何确定?我选的是VV-0.6/1-5*2.5。


总结:

整个问题困惑了很久,因为电缆的选型,断路器的选型。道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个。不知道怎么样选型才是正确的。希望有好心人能给我解答一下,如果这个问题有些低级也请您原谅。

免费打赏
闹市井水
2021年05月12日 05:57:37
2楼

可以得到各位高手的帮忙吗

回复
語殇
2021年05月21日 17:27:32
3楼

以下是个人理解,如果错误,请提出,勿喷。

1、你的问题是到配电箱后接断路器,我想了半天,应该是你从箱变出来到路灯控制箱中间有个配电箱对吧,因为你上面说有63A的塑壳是路灯控制箱里的,一般箱变出来就要有一个塑壳,这里都是按三相做的。只有到路灯每一根相线才会按单相,你的每个回路有个18A的接触器下面起码要3路空开分开,不能直接出线从接触器出去。

2、路灯你能做到三相均匀分布最好。18个灯每相6个,三相平衡最好。

3、根据你的说的整段路10公里,你中间放一个,那么也有5公里,考虑压降,LED对电流敏感,这种情况用单相电不可取。

4、电缆选型你要根据敷设长度、用电总功率,三相用电还是单相用电,敷设方式去计算压降,然后再计算你想用的电缆的载流量进行对比。你文中提出的一个配电箱用2.5平方线要带14*18*0.15/2=18.9,长度5公里是不行的。压降不能超过5%。

回复

相关推荐

APP内打开