民规7.68疑问希望知识渊博的大神解答疑惑
努力加油33
2017年12月18日 22:17:15
来自于断路器
只看楼主

原话:在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。疑问1:当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。个人理解: 前半句(当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护):当使用3极断路器或是3极+N断路器 应在N导体上另装设保护电器保护,(那三相不平衡造成N导体断开,岂不是要烧单相负荷)

原话:
在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。
疑问1:
当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。
个人理解: 
前半句(当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护):当使用3极断路器或是3极+N断路器 应在N导体上另装设保护电器保护,(那三相不平衡造成N导体断开,岂不是要烧单相负荷)
后半句(并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体):我想象不出来
   疑惑2:单相负荷(220V),什么 情况下用单极什么情况用双极,例如照明为什么 可以使用单极,而插座要求使用双极
个人理解:
像照明负荷一般情况下人难以触摸到的,而插座上插的用电器是人容易触摸到的所以插座要求使用双极,不知道我这个 思路对吗
 
请求大神解答疑惑 在此感谢
免费打赏
wurik
2017年12月19日 16:11:16
2楼

1:应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体。  ---N线保护动作时,必须要跳相线。不断N线就用3P+N断路器;断N线就用4P断路器。所以说N线是不能单独断开的。
2.作为断路器选择来说,1P和2P或1P+N的主要区别在是否采用漏电,照明、挂机空调等正常不触及设备可不用漏电,就用1p,为了省钱;插座回路必须设漏电,只能用2P或1P+N。

回复
圣龙无敌
2017年12月19日 22:36:31
3楼

感谢楼主的这些观点

回复
老有所为
2017年12月20日 16:05:25
4楼

谢谢分享。

回复
luochongchong
2017年12月21日 09:16:02
5楼

感谢楼主的这些观点

回复
luochongchong
2017年12月22日 08:33:01
6楼

感谢楼主的这些观点

回复