图说多联机空调系统冷媒管的施工安装
中华土味女孩
2017年12月18日 14:24:11
来自于中央空调
只看楼主

配管允许长度和落差最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度室内、外机连接管的选配冷媒管尺寸的选择:分歧管的尺寸:冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密安装所需的材料标准铜管:1.采用去油脱磷无缝紫铜管。2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。

配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度
1.webp.jpg
室内、外机连接管的选配
冷媒管尺寸的选择:
2.webp.jpg
分歧管的尺寸:
3.webp.jpg
冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密
4.webp.jpg
安装所需的材料标准
铜管:
1.采用去油脱磷无缝紫铜管。
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。
4.应具有出厂合格证、质量证明书。
5.webp.jpg
6.webp.jpg
保温:
必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。
7.webp.jpg
8.webp.jpg
安装所需工具:
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。

9.webp.jpg
分支岐安装要求
10.webp.jpg
安装方法:
1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。
11.webp.jpg
管道加工工艺要求
12.webp.jpg
必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!
13.webp.jpg
铜管要胀管焊接
14.webp.jpg
存油弯
1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径
15.webp.jpg
焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮气保护焊;
2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。
16.webp.jpg
配管的支撑要求
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m
18.webp.jpg
管道的吹洗
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时,应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。
19.webp.jpg
气密性试验
20.webp.jpg
冷媒配管的保温
管道保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m8226; K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。
21.webp.jpg
小小尛
2017年12月18日 16:24:57
2楼

学习了。。。

回复
放水发电
2017年12月19日 08:36:32
3楼

路过看看!学习学习!

回复
放水发电
2017年12月21日 08:25:02
4楼

学习一下,涨知识!

回复
放水发电
2017年12月25日 09:47:54
5楼

路过..........学习一下

回复
killer2006cn
2018年01月25日 11:34:27
6楼

谢谢楼主的资料

回复
xuxpmidea
2018年01月31日 10:45:46
7楼

图文并茂,讲得好

回复
caimenggzy
2018年01月31日 11:30:44
8楼

谢谢分享,学习!

回复
天涯一道
2018年03月02日 14:50:32
9楼

海尔多联机中央空调,配管长,衰减小,节能

回复

相关推荐

APP内打开