我用R404A和R23复叠,以满足-将热流冷却到-60℃需要的负荷27.5kw。风冷机组,R404A冷凝温度45℃。关于中间温度的确定,我根据高低温压缩机的压缩比接近为原则,确定了高温级蒸发温度-20℃,此时压缩比为6.76左右;低温级冷凝温度-15℃,此时压缩比为6.58左右。大家觉得合理吗?请指正。 其次,根据理论计算,低温机我选择比泽尔压缩机4GE-23Y,输气系数估算的大概为0.675左右。不知道大家觉得合理不。
其次,根据理论计算,低温机我选择比泽尔压缩机4GE-23Y,输气系数估算的大概为0.675左右。不知道大家觉得合理不。
最后,高温机我根据低温级的负荷,冷凝负荷加电机功率,78.3kw,选择HSN6461-50的低温螺杆机。
附带我计算的截图,欢迎各位大神指点,谢谢。