我用R404A和R23复叠,以满足-将热流冷却到-60℃需要的负荷27.5kw。风冷机组,R404A冷凝温度45℃。关于中间温度的确定,我根据高低温压缩机的压缩比接近为原则,确定了高温级蒸发温度-20℃,此时压缩比为6.76左右;低温级冷凝温度-15℃,此时压缩比为6.58左右。大家觉得合理吗?请指正。 其次,根据理论计算,低温机我选择比泽尔压缩机4GE-23Y,输气系数估算的大概为0.675左右。不知道大家觉得合理不。

最后,高温机我根据低温级的负荷,冷凝负荷加电机功率,78.3kw,选择HSN6461-50的低温螺杆机。
附带我计算的截图,欢迎各位大神指点,谢谢。

R23理论1.png


R23理论计算2.png

免费打赏
xing星007
2017年12月12日 09:22:57
2楼

新版了啊~

回复
xing星007
2017年12月12日 09:33:08
3楼

老哥们,欢迎指正,不胜感激。

回复
co936201979
2017年12月13日 12:22:56
4楼

复叠机组的配置,有好多种配置,单单唯一书本上面的理论,是远远不够的,就你目前发的设计方案,可以说,按照理论说得过去,但是按照设备的实际配置,设备的功率匹配,设备工艺,和设备的造价成本来说,你的设计配置方案不行,不好意思,我是做超低温机器多年,有些说的不对的地方,敬请谅解,我的微信15800375915

xing星007

老哥,那您认为需要多大的机头呢?中间温度呢~

回复
klwgl1b2e3s4t
2017年12月17日 16:45:10
5楼

图呢

回复
wscxl88
2017年12月25日 13:18:45
6楼

改新版了,圣诞快乐!超低温系统我不懂,记得深圳集雅讲过超低温是制冷的最后一块蛋糕,我可能吃不到啦