500平方的茶楼、商铺应急照明和疏散指示备用电源怎样解决?
李碧云
李碧云 Lv.15
2017年12月06日 16:00:42
来自于照明工程
只看楼主

500平方的茶楼、商铺应急照明和疏散指示备用电源怎样解决?(是老房改造,没有第二电源的情况),请教各位同仁,谢谢!

500平方的茶楼、商铺应急照明和疏散指示备用电源怎样解决?
(是老房改造,没有第二电源的情况),请教各位同仁,谢谢!
免费打赏
ljphb
2017年12月06日 16:14:18
2楼
先看建筑体积,得知室外消防流量,是否大于25L/S,否则为三级负荷,不用第二电源,只搞个带蓄电池的应急照明。
见《消规》P8和《建规》P128
回复
qiao2008zd
2017年12月07日 12:55:17
3楼
谢谢了,学习了
回复
江海之士
2017年12月13日 15:22:28
4楼

学习了学习了

回复
doudoupzh
2017年12月27日 15:54:36
5楼

从建筑规模蓝,该消防负荷为三级,不需要备用电源,但是应急灯具要选用自带蓄电池的

回复
花生cr
2017年12月27日 21:18:40
6楼

谢谢了,学习了

回复
静乐天
2017年12月30日 12:30:31
7楼

谢谢了,学习了

回复
智能建筑一体化
2018年01月26日 20:58:01
8楼

应急照明灯具和疏散指示灯要选用自带蓄电池的,或者设集中电源进行应急供电!



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836 

回复

相关推荐

APP内打开