请教配电系统图(照明部分)的识图问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年12月06日 14:25:46
只看楼主

下面图片中标注为红色的部分,导线采用5根,在下的理解是根据左侧的竖向配电系统图,可知123层分别有L1L2L3供电,加上一个公用的N线,和一类灯具所需接的PE线,所以为5根? 请教在下这样理解是否正确? 而断路器采用3P的原因是一般照明回路只需断开相线,因为有L1L2L3三根相线,所以选3P,请教在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。

下面图片中标注为红色的部分,导线采用5根,在下的理解是根据左侧的竖向配电系统图,可知123层分别有L1L2L3供电,加上一个公用的N线,和一类灯具所需接的PE线,所以为5根? 请教在下这样理解是否正确?
而断路器采用3P的原因是一般照明回路只需断开相线,因为有L1L2L3三根相线,所以选3P,请教在下这样理解是否正确?
提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年12月06日 14:26:36
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
smartspring
2017年12月06日 14:30:55
3楼
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-7 11:33 编辑

同时请教加压风机控制箱为什么选用5根线 ? 提前谢谢您的回复。
回复
loyal7
2017年12月08日 18:01:48
4楼
smartspring 发表于 2017-12-6 14:30 同时请教加压风机控制箱为什么选用5根线 ? 提前谢谢您的回复。控制箱到加压风机需要3P+PE,控制回路如果采用单相220V,就需要供电回路带有N线;若控制回路电压采用380V或者采用380V控制变压器,则供电回路仅需3P+PE,4芯。