基本风压 w0=0.30kN/m2 墙高 H =3.9m墙厚 t =0.24m采用M10 混合砂浆 MU10烧结页岩多孔砖ftm1 =0.33N/mm2(沿齿缝) ftm2 =0.17N/mm2(沿通缝)wk=μgzμsμzw0 =1.65*1.3*1*0.3kN/m2=0.6435kN/m2 取1m墙计算截面抵抗矩 W =1*t2/6=0.0096m3ly/lx =4.9/3.6=1.36
墙高 H =3.9m
墙厚 t =0.24m
采用M10 混合砂浆 MU10烧结页岩多孔砖
ftm1 =0.33N/mm2(沿齿缝) ftm2 =0.17N/mm2(沿通缝)
wk=μgzμsμzw0 =1.65*1.3*1*0.3kN/m2=0.6435kN/m2
取1m墙计算截面抵抗矩 W =1*t2/6=0.0096m3
ly/lx =4.9/3.6=1.36
墙视为3边固定1边自由板计算弯矩,查计算手册得弯矩系数如下:(μ=1/6)
跨中水平弯矩系数:0.03675
跨中竖向弯矩系数:0.0122
支座水平弯矩系数:0.0768
支座竖向弯矩系数:0.0569
跨中水平弯矩Mx = 0.298kN.m
跨中竖向弯矩My =0.099 kN.m
支座水平弯矩Mx0 =0.6227 kN.m
支座竖向弯矩My0 =0.461 kN.m
沿齿缝破坏验算:
M/W =0.6227//0.0096=65KN/m2=0.065N/mm2<0.33N/mm2 OK
沿通缝破坏验算:
M/W =0.461/0.0096=48KN/m2=0.048N/mm2<0.17N/mm2 OK
查《砌体结构设计规范》3.2.2条,M10 混合砂浆 MU10烧结页岩多孔砖的抗剪强度设计值 fv=0.17Mpa
根据《砌体结构设计规范》5.4.2条
fv*b*z=0.17*3000*2/3*240=81600N
公式:V
风荷载剪力设计值V=1.4Vwk=11KN=11000N
结论: 满足
构造柱根部弯矩M=1.4*0.6435*3.9*4.9/2*(2-3.9/4.9)*3=33kN.m
一、构件编号: GZ
二、设计依据
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010
三、计算信息
1. 几何参数
截面类型: 矩形
截面宽度: b=360mm
截面高度: h=360mm
2. 材料信息
混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2
钢筋种类: HRB400 fy=360N/mm2
最小配筋率: ρmin=0.200%
纵筋合力点至近边距离: as=35mm
3. 受力信息
M=33.000kN*m
4. 设计参数
结构重要性系数: γo=1.0
四、计算过程
1. 计算截面有效高度
ho=h-as=360-35=325mm
2. 计算相对界限受压区高度
ξb=β1/(1+fy/(Es*εcu))=0.80/(1+360/(2.0*105*0.0033))=0.518
3. 确定计算系数
αs=γo*M/(α1*fc*b*ho*ho)=1.0*33.000*106/(1.0*11.9*360*325*325)=0.073
4. 计算相对受压区高度
ξ=1-sqrt(1-2αs)=1-sqrt(1-2*0.073)=0.076≤ξb=0.518 满足要求。
5. 计算纵向受拉筋面积
As=α1*fc*b*ho*ξ/fy=1.0*11.9*360*325*0.076/360=293mm2
6. 验算最小配筋率
ρ=As/(b*h)=293/(360*360)=0.226%
ρ=0.226%≥ρmin=0.200%, 满足最小配筋率要求。
360x360混凝土构造柱,配4-14钢筋, 8-200箍筋
1米墙段根部弯矩值M=1.4*0.6435*3.9*4.9/2*(2-3.9/4.9)*1=11kN.m
一、设计依据
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)①
二、示意图
三、计算信息
构件编号: JC-1 计算类型: 验算截面尺寸
1. 几何参数
墙宽 bo=240mm
阶数 n=1
基础水平宽度 B1=600mm B2=600mm
基础高度 H=450mm
2. 材料信息
基础材料: 混凝土基础
3. 计算信息
结构重要性系数: γo=1.0
基础埋深: dh=1.000m
基础及其上覆土的平均容重: γ=20.000kN/m3
4. 作用在基础顶部荷载标准组合值
F=0.000kN
M=11.000kN*m
V=0.000kN
ks=1.40
Fk=F/ks=0.000/1.40=0.000kN
Mk=M/ks=11.000/1.40=7.857kN*m
Vk=V/ks=0.000/1.40=0.000kN
5. 修正后的地基承载力特征值
fa=180.000kPa
四、计算参数
1. 基础总宽 Bx=B1+B2=0.600+0.600=1.200m
2. 基础总长 By=1.000m
3. 基底面积 A=Bx*By=1.200*1.000=1.200m2
4. 墙角宽 bc=bo+n*0.06*2=0.240+1*0.06*2=0.360m
5. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*1.200*1.000*1.000=24.000kN
G=1.35*Gk=1.35*24.000=32.400kN
五、计算基础高度H
1. b1=B1-bc/2=0.600-0.360/2=0.420m
b2=B2-bc/2=0.600-0.360/2=0.420m
b=max(b1,b2)=max(0.420, 0.420)=0.420m
2. 确定基础高度Ho
因基础材料为混凝土基础 pk≤100kPa 查表8.1.2
Ho=1.00*b=1.00*0.420=0.420m=420mm
六、验算基础高度Ho
H=450mm≥Ho=420mm, 基础高度满足要求.
七、计算作用在基础底部弯矩值
Mdk=Mk+Vk*H=7.857+(0.000)*0.450=7.857kN*m
Md=M+V*H=11.000+(0.000)*0.450=11.000kN*m
八、验算地基承载力
1. 验算轴心荷载作用下地基承载力
pk=(Fk+Gk)/A=(0.000+24.000)/1.200=20.000kPa 【①5.2.1-2】
因γo*pk=1.0*20.000=20.000kPa≤fa=180.000kPa
轴心荷载作用下地基承载力满足要求
2. 验算偏心荷载作用下地基承载力
x方向偏心荷载作用下地基反力计算
enk=(B2+B1)/2-B2
=(0.600+0.600)/2-0.600
=0.000m
exk=[Mdk+(Fk+Gk)*enk]/(Fk+Gk)
=[7.857+(0.000+24.000)*0.000]/(0.000+24.000)
=0.327m
因 |exk| >Bx/6 x方向大偏心
ak=Bx/2-|exk|=1.200/2-|0.327|=0.273m
Pkmax=2*(Fk+Gk)/(3*ak)
=2*(0.000+24.000)/(3*0.273)
=58.690kPa
Pkmin=(Fk+Gk)/A*(1-6*|exk|/Bx)
=(0.000+24.000)/1.200*(1-6*|0.327|/1.200)
=-12.738kPa
γo*Pkmax=1.0*58.690=58.690kPa≤1.2*fa=1.2*180.000=216.000kPa
偏心荷载作用下地基承载力满足要求