请问这样一块悬挑板,板厚和配筋合适吗
zyl19891125
2017年12月01日 17:33:51
只看楼主

请问这样一块悬挑板,板厚和配筋合适吗?悬挑板外面是玻璃幕墙,活荷载是2kN/m^2.

请问这样一块悬挑板,板厚和配筋合适吗?悬挑板外面是玻璃幕墙,活荷载是2kN/m^2.



QQ截图20171201173639.png

zyl19891125
2017年12月05日 21:34:24
12楼
michael8101 发表于 2017-12-4 16:02 建议改为梁板式,挑板板面钢筋位置常难以保证由于建筑功能的需要,做不了梁板式的。
回复
zyl19891125
2017年12月05日 21:35:50
13楼
morgain 发表于 2017-12-4 16:58 首先应增加跨内(结构梁右侧)的板厚,原板厚100太薄。对,这点在资料上也看到过。
回复
zyl19891125
2017年12月05日 21:38:46
14楼
lgdong2011 发表于 2017-12-4 18:26 建议如下:1.实际悬挑1650,挑板可实现,可不必采用梁板式悬挑;2.建议使用变截面挑板,施工难度略大; …建议很中肯。大神呀。板筋弯锚至梁内的话梁会承受较大扭矩吗
回复
lgdong2011
2017年12月08日 18:39:22
15楼
zyl19891125 发表于 2017-12-5 21:38 建议很中肯。大神呀。板筋弯锚至梁内的话梁会承受较大扭矩吗会有扭矩,悬挑侧扭矩应会被室内侧楼板给抵消一部分;对于挑板来讲,框架梁的刚度还是比较大的;计算一版没问题,实际案例也比较多。