请问这样一块悬挑板,板厚和配筋合适吗
zyl19891125
2017年12月01日 17:33:51
只看楼主

请问这样一块悬挑板,板厚和配筋合适吗?悬挑板外面是玻璃幕墙,活荷载是2kN/m^2.

请问这样一块悬挑板,板厚和配筋合适吗?悬挑板外面是玻璃幕墙,活荷载是2kN/m^2.



QQ截图20171201173639.png

免费打赏
tt-ljq
2017年12月04日 10:35:31
2楼
计算能通过:lol
回复
阳光明媚888
2017年12月04日 11:38:29
3楼
根据《全国民用建筑工程设计技术规程》结构体系篇,表2.3.4规定悬臂版悬挑长度宜小于等于1.5米,此节点超过规定,最好能适当减小悬挑长度或改为挑梁
回复
攻城师70548
2017年12月04日 15:05:25
4楼
谢谢分享,很不错的资料!
回复
liy1988
2017年12月04日 15:16:01
5楼
建议搞一个封口梁 上翻就行 不影响效果。
回复
michael8101
2017年12月04日 16:02:19
6楼
建议改为梁板式,挑板板面钢筋位置常难以保证
回复
morgain
2017年12月04日 16:58:09
7楼
首先应增加跨内(结构梁右侧)的板厚,原板厚100太薄。
回复
lgdong2011
2017年12月04日 18:26:29
8楼
建议如下:
1.实际悬挑1650,挑板可实现,可不必采用梁板式悬挑;
2.建议使用变截面挑板,施工难度略大;
3.建议挑板钢筋弯锚至梁,而不是延伸至内侧楼板;
4.建议减薄悬挑端部竖板;
回复
szhxcf
2017年12月04日 20:11:40
9楼
问题不大!
回复
念星间
2017年12月05日 08:54:42
10楼
取1m板带,恒载活载组合计算一下不就行了
回复
zyl19891125
2017年12月05日 21:33:30
11楼
liy1988 发表于 2017-12-4 15:16 建议搞一个封口梁 上翻就行 不影响效果。封口梁的作用是什么呀,这个悬挑板沿长度方向的长度有8m,所以要想靠封口梁受力几乎不可能
回复

相关推荐