来源:BIAD复杂结构研究院,北京建工 11月29日,西北第一高楼国瑞•西安金融中心顺利主体结构封顶!
来源:BIAD复杂结构研究院,北京建工
11月29日,西北第一高楼国瑞•西安金融中心顺利主体结构封顶!
国瑞·西安金融中心位于西安市高新区,由一栋高达350米的塔楼、3层的裙房及地下室组成,总建筑面积约29万平方米,共75层,总投资达30多亿元。建成后将成为集金融办公、文化科技、商务休闲等功能于一体的超高层摩天建筑,代表着西北地区商业写字楼业态的最高水准。
一、项目概况
国瑞•西安金融中心位于西安市高新区创业新大陆北侧建筑高度350m,为西安目前在建最高的建筑。该项目总建筑面积29万m2。
塔楼为75层的超高层写字楼,裙房为3层商业用房,两者设缝分开。地下共4层。项目参建单位和建筑立面效果如下:
业主单位
陕西华威世达实业有限公司
设计单位
北京市建筑设计研究院有限公司
结构顾问单位
奥雅纳工程咨询(上海)有限公司
机电初设、顾问单位
柏诚工程技术(北京)有限公司
施工总包单位
北京建工集团有限责任公司
钢结构供应单位
浙江精工钢结构集团有限公司
图1 建筑效果图
塔楼平面尺寸53.8m×53.8m,高宽比6.5,首层核心筒外轮廓尺寸30.6m×30.3m,核心筒高宽比11.5。建筑标准层层高4.3m,首层大堂高度15.3m,合计共设置5个避难层。
二、 结构设计难点
本工程所在区域抗震设防烈度为8度,场地类别为III类,《地震安全性评价报告》给出的水平地震影响系数最大值0.18。主要存在以下几个难点:
1. 结构总高度高、设防烈度高、地震作用大,对结构的承载能力及变形控制提出了更高的要求;
2. 71层以上的楼层采用悬挑桁架支承于核心筒上,结构顶部竖向鞭梢效应作用显著;
3. 本工程地基持力层为黏性土层,承载力较差,基础设计难度大。
三、 结构方案选型
1. 结构体系选型
方案设计阶段,对比了以下四种结构布置形式:
核心筒+密柱(柱距4.5m)+伸臂+腰桁架
核心筒+外框架(柱距9m)+伸臂+腰桁架
核心筒+巨柱+斜撑
核心筒+巨柱+伸臂桁架+腰桁架
图2 结构方案示意图
经综合比较,最终选定方案1为结构方案。在方案深化设计阶段,为提高通透性,将外框架的柱网间距调整为6.0m。
2. 底部大堂方案
建筑首层层高15.3m,塔楼外框柱距6.0m,为保证建筑首层大堂通透性效果,方案设计阶段对比了下述4种转换方案:
方案1
方案2
方案3
方案4
图3 首层大堂结构布置示意图
方案1,结构造价最省,建筑效果也较为通透,最终确定以方案1为实施方案。
图4 首层V撑效果图
四、地基基础设计
本工程塔楼与裙房之间重量差异大,为控制沉降差、减小基础筏板厚度、减少基础筏板钢筋用量,基础采用变刚度调平设计方法设计,同时考虑地基和上部结构的相互作用。采用有限元软件PLAXIS 3D进行变形分析(图5)。
图5 基础计算模型及沉降结果
塔楼下采用钻孔灌注桩,一般桩长70m、外围桩长65m,直径均为1m。塔楼基础底板厚度4m。
五、主体结构设计
塔楼采用框架-核心筒结构体系,外框由型钢混凝土柱与钢梁组成,内筒为钢筋混凝土剪力墙核心筒(图6)。
图6 标准层结构布置
在建筑第2、4避难层设置伸臂桁架及腰桁架,第5避难层设置腰桁架。结构平面及主要的抗侧力体系如图7所示:
图7 结构抗侧力体系示意图
1. 外框架
塔楼外框架采用钢骨混凝土柱和钢梁,首层柱截面1600×1600mm,顶部柱截面1300×800mm。外框型钢梁梁高1000mm。
2. 楼盖
塔楼楼盖采用钢-混凝土组合梁形式,楼板采用钢筋桁架组合楼板,标准层楼板厚度110mm。
标准层核心筒与外框之间的楼面梁跨度12m,钢梁高度490mm,钢梁挠度问题通过预起拱解决。
3. 顶部悬挑桁架
观光层以上两层均为悬挑结构,建筑效果及屋顶结构布置示意见图8、9。
图8屋顶层建筑效果
图9 顶部结构形式示意
屋顶结构抗震设计时,采用罕遇地震时程分析方法对竖向鞭梢效应进行模拟。悬挑钢结构按大震不屈服设计,支承悬挑钢结构的剪力墙按中震弹性、大震抗剪不屈服设计。
4. 核心筒
首层核心筒剪力墙最大厚度1.4m,二层及以上为1300~500mm。底部楼层剪力墙内设置钢板,提高剪力墙承载力及延性,中部楼层核心筒边缘构件内设置型钢,过渡楼层、加强层及顶部支承悬挑的核心筒墙体内设置钢支撑。
5. 伸臂桁架
本工程共布置了两道伸臂桁架和三道腰桁架。
图10 结构伸臂桁架立面布置图
六、主要分析结果
1. 塔楼弹性分析结果
本工程塔楼X、Y两个方向的平动周期分别为6.26s和6.27s,第一扭转周期3.61s。按水平地震影响系数0.18得出的X和Y方向的最大层间位移角分别为1/509和1/503,首层剪重比分别为2.50%和2.52%。
2. 结构罕遇地震下的性能分析
采用有限元分析软件ABAQUS进行弹塑性性能分析,同时考虑了材料非线性、几何非线性及施工过程非线性。
罕遇地震下,结构X向层间位移角最大值为1/106;结构Y向层间位移角最大值为1/109;均满足规范限值1/100的要求。
图11 核心筒底部剪力墙内钢板大震下应力结果
伸臂桁架与核心筒相连的节点在中震下的最大应力为266Mpa,满足中震弹性的设计要求。
图12 伸臂桁架节点中震应力结果
七、 用钢量统计
本工程塔楼部分用钢量计算值见图13
图13伸臂桁架节点中震应力结果
塔楼地上地下面积共计23万m2,按塔楼计算的型钢用量为125kg/m2(不含栓钉、节点板、连接螺栓、混凝土内的埋件);钢筋用量约85 kg/m2(不含基础底板和桩)。