防直击雷与感应雷的接地
zhaohuaxishij
2017年11月29日 12:24:00
来自于防雷减灾
只看楼主

情形:室外空旷地。建筑物按二级防雷设计,单独设置的避雷针是否不能与建筑物的防雷接地、防静电接地共用一个接地网? 除独立防直击雷装置外,该项目的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地等可共用同一接地系统,其接地电阻不大于4 Ω,宜小于1 Ω。(城镇燃气防雷技术规范5.4.5)

情形:室外空旷地。建筑物按二级防雷设计,单独设置的避雷针是否不能与建筑物的防雷接地、防静电接地共用一个接地网?

除独立防直击雷装置外,该项目的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地等可共用同一接地系统,其接地电阻不大于4 Ω,宜小于1 Ω。(城镇燃气防雷技术规范5.4.5)
免费打赏
171嘻嘻
2017年12月14日 17:11:28
2楼

直击雷和感应雷的接地可以共用,但是接地引入点必须保证足够的安全距离,大于5m。

回复
老清洁工
2018年01月02日 16:36:08
3楼

建筑物的防雷接地、防静电接地可以共用一个接地网。单独设置的避雷针 不能 与建筑物的防雷接地、防静电接地共用一个接地网

回复
输电设计
2018年01月18日 00:05:11
4楼

感谢分享,好资料。