按图集计算,桩竖向承载力设计值=φc*fc*Ap=0.75x14.3x250x250=670KN Ra 可是我们总工一直让我们不要超过350呢,实在搞不懂啊

按图集计算,桩竖向承载力设计值=φc*fc*Ap=0.75x14.3x250x250=670KN
Ra <桩竖向承载力设计值 .2="558KN
可是我们总工一直让我们不要超过350呢,实在搞不懂啊

免费打赏
cdddd
2017年11月28日 08:14:59
2楼
你为何除1.2,你除1.65看看670/1.65=406
回复
hechao8462
2017年11月28日 10:01:31
3楼
670,是桩身混凝土压溃的极限承载力,要考虑桩的长细比,一般土的摩擦力达不到这个极限强度
回复
szhxcf
2017年11月28日 19:12:12
4楼
桩竖向承载力设计值/2=375KN
回复
小金冈
2017年11月29日 08:49:43
5楼
坐等详细答案
回复
cbbanbj
2017年11月29日 09:00:52
6楼
我觉得地板大哥说的对:lol
回复
tanghl0616
2017年11月29日 15:03:53
7楼
基桩的承载力除了受制于桩体本身的强度外,还受制于摩阻力及端阻力。670kN是通过桩身强度计算而来的,250桩端阻力和摩阻力一般远达不到这个水平。可以参考地基基础设计规范"GB 50007-2011"8.5.6-1及8.5.11两条
回复
ys-007
2017年11月29日 16:37:34
8楼
Ra
回复
五六小客
2017年12月04日 09:47:59
9楼
cdddd 发表于 2017-11-28 08:14 你为何除1.2,你除1.65看看670/1.65=406请问1.65是什么系数
回复
五六小客
2017年12月04日 09:54:11
10楼
szhxcf 发表于 2017-11-28 19:12 桩竖向承载力设计值/2=375KN嗯 您说的是单桩竖向极限承载力标准值/2,我疑问的是,桩身竖向承载力设计值(670),按图集苏G07-2003要求是Ra<670/1.2=558,在满足长细比或其他要求的前提下 能做到400+吗?
回复
五六小客
2017年12月04日 09:56:11
11楼
tanghl0616 发表于 2017-11-29 15:03 基桩的承载力除了受制于桩体本身的强度外,还受制于摩阻力及端阻力。670kN是通过桩身强度计算而来的,250桩 …嗯670/1.2=558一般都是达不到,就是疑问一般250方桩有做到过400的吗?现在工程都是按不大于350做的,我就是对这个没彻底弄明白