嵌入式风机盘管机组,由于是安装在房间的天花板内,俗称“天花机”。 与其他风机盘管相比有以下优点:安装在天花板内不占用室内面积;与装修同步进行,连接管道也装在天花板内,使房间内更加美观、漂亮;可以灵活的安装在天花板内的任何位置,四面出风,使房间温度更加均匀,感觉更加舒适。 嵌入式风机盘管的安装 嵌入式风机盘管安装—清除杂物 安装时不得拆除面板,严禁打开控制盒,在安装时要防止施工异物进入风机叶轮和电动机上,在运行前滴水盘出水口接至冷凝水管
嵌入式风机盘管机组,由于是安装在房间的天花板内,俗称“天花机”。
与其他风机盘管相比有以下优点:安装在天花板内不占用室内面积;与装修同步进行,连接管道也装在天花板内,使房间内更加美观、漂亮;可以灵活的安装在天花板内的任何位置,四面出风,使房间温度更加均匀,感觉更加舒适。
嵌入式风机盘管的安装
嵌入式风机盘管安装—清除杂物
安装时不得拆除面板,严禁打开控制盒,在安装时要防止施工异物进入风机叶轮和电动机上,在运行前滴水盘出水口接至冷凝水管
嵌入式风机盘管安装—水平安装
按机组的吊装孔尺寸固定吊杆,必须保持水平,以确保排除凝结水,减少因安装不平及与天花板紧靠而造成的振动噪音。
嵌入式风机盘管安装—水管连接
进回水管与支管连接最好采用不锈钢软接头,以减少管道震动而产生的噪音,并起到保护风机盘管接头的作用。还须注意凝结水塑料管不得压扁,以保证使用时凝结水畅通排出。
嵌入式风机盘管安装—阀门安装
管路应装有阀们,以便于调节和检修。冷凝水出水口应配止回阀,排水泵进水口应装电磁阀,排水管应有30-50mm的水位落差。
嵌入式风机盘管安装—电气连接
所有接线应符合当地规范和法规。220V~50HZ电源接进控制盒外部接线柱,另预留一白色电磁阀线(线上有标贴),用时连接即可。
嵌入式风机盘管清洗拆卸步骤
1、用遥控器关掉空调,将空调四周的天花取掉,用纸皮将空调下方地板覆盖,做好工作区域的脏污隔离。
2、如下图箭头所示方向扳动锁扣拆下过滤网并用清洗剂清洗消毒后晾干。
3、如下图所示拆下回风口四角挡块。把挡块内四角的回风口挂钩螺钉拧到最松,拔掉回风块与控制电源处的连线,拆掉回风口并清洗消毒。
4、将冷却进水和回水阀门关闭。将控制线路板上的盖板拆掉。
5、将电源线与电动阀控制线从控制线路板上拆掉,并做好绝缘包扎。将水泵电机和扫风电机的控制线从控制线路板上拆掉。
6、将感温探头信号线从控制线路板上拔掉。
7、如下图所示拆掉接水盘四角固定螺栓,拆下接水盘。
8、清洗接水盘,因接水盘上有电路板,所以脏物只能用碎布喷上清洗剂清洁,再喷上消毒药水消毒。最后用碎布沾清水擦拭干净。
9、如下图所示拧掉蜗壳风轮的固定螺母,拆下风轮。
10、拆下蜗壳风轮后,用清洗剂清洗消毒后晾干。风轮拆下后,盘管换热翅片暴露无遗,如下图:
11、清洗盘管翅片,用喷壶把空调清洗剂喷洒在翅片上,过五分种以后再用硬毛刷从翅片上部向下刷洗。如下图:
12、刷完后用水枪冲洗(注意下面要用盛水容器接水),洗完后用消毒药水消毒,再用压缩空气吹净翅片内部水份跟脏物。如下图:
空调的电源线如果是带电拆卸,请特别小心,拆一根就用绝缘胶布包好一根,防止电击。控制线插头较多,所以拔的时候要作好标记,避免安装的时候插错插头或接错线造成损失。