关于钢结构配行车的问题!请各大神解答!
jtj666
jtj666 Lv.2
2017年11月21日 16:29:07
只看楼主

各位大神们好! 现有个问题,请教一下。原钢结构设计的是一跨28.5米的钢结构内放置两台Gn=80/20t S=28.5m A5 QD型桥式起重机(2台),现业主要求改成一台Gn=150/50t S=28.5m A5 QD型桥式起重机的方案是否可行。还请帮忙解答一下,如果不行需要更改哪些地方才可以80吨变150吨。钢柱、钢梁、行车梁都已经安装结束了。业主的理由是原来一跨承受两台80/20同时运行,现在一跨变成150/50单独运行。有哪里不可以。钢柱间距为9米。

各位大神们好!
现有个问题,请教一下。2017年11月25日 13:39:02
12楼
chensaishuai984128 发表于 2017-11-24 08:54 基础一般都会够的 门式钢架都是风荷载控制 只要不要出现抜力 一般受压都是够的 平面外都是支撑系统传给基础 …那长细比算下来多少是合适的?依据又出自哪里那???
回复
阿童木的
2017年11月26日 16:30:01
13楼
桁车现在考试也是没再考过
回复
chensaishuai984128
2017年11月27日 08:33:41
14楼
jtj666 发表于 2017-11-25 13:39 那长细比算下来多少是合适的?依据又出自哪里那???门式钢架规范上有的
回复