现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??
现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???
是根据面积还是管道的距离??
12楼
室外消火栓的个数由室外消防用水量确定,每个室外消火栓的供水两在10~15L/S,由此确定个数。
回复
13楼
谢谢,有学习了
回复
14楼
规范上间距是120m!
回复
15楼
先按建筑设计防火规范(GB 50016-2006)上8.2.2查出一次灭火的室外消火栓用水量,再据8.2.8第5条:“室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算”,计算出消火栓的个数后,再据第3、4条:“室外消火栓的间距不应大于120m;室外消火栓的保护半径不应大于150m”核算消火栓的设置是否合理。
这样做应该没什么问题
室外消火栓做起来相对简单
回复
16楼
5楼的说法完全同意,另外要考虑150M范围内有无市政消防或者带取水口的消防水池
回复
17楼
按照规范设置,能满足规范要求就可以了
回复
18楼
看来做消防没有几个认真算的哦,都是按规范那么套哦!
回复
19楼
室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
同
回复
20楼
我也同意五楼的说法,先根据消防用水量来确定消防栓的个数,然后再根据距离及保护半径确定布置位置。
回复