室外消火栓的个数如何确定?
zjl2477
zjl2477 Lv.7
2007年12月28日 00:22:42
只看楼主

现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???是根据面积还是管道的距离??

现在遇到一个长约800米,宽约600米的工厂,图纸设计的室外消火栓的个数是6个,可一为比较有经验的师傅说,他建过的至少是10个室外消火栓。我看了一下规范,也没有太清除的,个数究竟该如何确定???
是根据面积还是管道的距离??
免费打赏
ccm9810204
2007年12月28日 10:26:50
2楼
我的理解是以120米为基准,环绕所保护建筑,并以150米的保护半径进行校核。
回复
ljjh2005
2007年12月28日 17:18:15
3楼
按室外消防用水量计算消火栓个数,再校核保护半径,
回复
dq119
2007年12月28日 20:48:26
4楼
室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;

5室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;



欢迎登录我的消防论坛:
http://www.long119.cn
回复
wsjzri
2007年12月29日 14:27:13
5楼
先按建筑设计防火规范(GB 50016-2006)上8.2.2查出一次灭火的室外消火栓用水量,再据8.2.8第5条:“室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算”,计算出消火栓的个数后,再据第3、4条:“室外消火栓的间距 不应大于120m;室外消火栓的保护半径不应大于150m”核算消火栓的设置是否合理。
以上为我的个人意见仅供参考!
回复
panchangjie86
2007年12月29日 14:28:06
6楼
按最大一栋建筑物的体积确定室外消防用水量,再按消火栓的保护半经进行校核,还的看150米之内有无市政消火栓
回复
hippiesli
2007年12月29日 18:34:56
7楼
我比较同意五楼的说法,先根据消防用水量来确定消防栓的个数,然后再根据距离及保护半径确定布置位置。
回复
lnnljkj
2007年12月29日 23:04:52
8楼
先按建筑设计防火规范(GB 50016-2006)上8.2.2查出一次灭火的室外消火栓用水量,再据8.2.8第5条:“室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算”,计算出消火栓的个数后,再据第3、4条:“室外消火栓的间距 不应大于120m;室外消火栓的保护半径不应大于150m”核算消火栓的设置是否合理。
以上为我的个人意见仅供参考!
我同意以上说法
回复
jianyh
2007年12月30日 16:21:20
9楼
先按120米面布置 再按每个建筑的室外用水量确定单体的消火栓数量 再按40米内的小区消火栓 计入单体的室外消火栓来确定单体的消火栓数量


不知道 我说明白了吗?
回复
hr1983
2007年12月31日 01:38:26
10楼
哇,建筑设计防火规范(GB 50016-2006) 好东西,谢谢楼主分享!

请问 楼主 有没有消防系统设计方案啊? 谢谢啦
回复
wfy-wang
2007年12月31日 17:37:26
11楼


同意此做法。
回复

相关推荐

APP内打开