求前辈指教,排烟或加压竖井,是直接用土建井还是要在内部再做金属风管?
yoyo阿布
yoyo阿布 Lv.2
2017年11月18日 13:11:20
来自于通风排烟
只看楼主

排烟或加压送风竖井,是直接用土建井还是要在内部再做风管?看过一些工程实图,两种情况都见过,一直以为两种都可以。但之前听说新建规里有规定不能用土建井一定要要再做风管了?我也去翻了新规,没找到呀。。。

排烟或加压送风竖井,是直接用土建井还是要在内部再做风管?

看过一些工程实图,两种情况都见过,一直以为两种都可以。
但之前听说新建规里有规定不能用土建井一定要要再做风管了?我也去翻了新规,没找到呀。。。
小虎爸
2017年11月20日 22:11:15
2楼
混凝土风井或土建井内加镀锌风管两者都可以。好像是抗震规范里讲的。
回复
vk3001h
2017年11月21日 13:44:52
3楼
新建规没有这方面的要求。只有公共建筑节能设计标准GB50189-2015第4.3.18有这方面的要求,不过只是针对空调风管。
回复

相关推荐