三相四线制和三相五线制的区别!
男人好难
2017年11月17日 15:15:36
只看楼主

一、三相四线制和三相五线制符号含义解答:(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制(R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。

一、三相四线制和三相五线制符号含义解答:

(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制

(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制

(R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制


三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.


三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。


二、三相四线制为何三相五线制多一根线

微信图片_20171117151153.jpg

输电线路三相电源电气连接图


低压配电网电缆中,输电线路一般采用三相四线制,其中 三相四线制


三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N称三相四线制,


三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线),因此区别为多了一条地线。


三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。


三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.


零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.


现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.


在同一用电系统中,绝对不允许同时存在保护接地与保护接零。


在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(该结线的点是: 工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。


三、三相五线制供电的原理

微信图片_20171117151201.jpg

三相五线制供示意图


众所周知,在三相四线制电线电缆供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。


四、对三相五线制敷设的要求

(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。


(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。


(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。


(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。


(5) 在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。


(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。

五、三相五线制供电的应用范围

凡是采用保护接零的低压供电电线系统,均是三相五线制供电的应用范围。国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施



微信图片_20171117151153.jpg


微信图片_20171117151201.jpg

a396673967
2017年11月17日 19:18:23
2楼
谢谢楼主分享
回复
20045326
2017年11月20日 14:49:26
3楼

非常感谢楼主共享。
回复
我很热
2017年11月20日 19:53:53
4楼
路过学习下
回复
lwchn
2017年11月21日 00:33:13
5楼
谢谢楼主分享
回复
wangming096128
2017年11月21日 16:09:33
6楼
感谢楼主分享
回复
bjhad13
2017年11月22日 11:11:25
7楼
概念错误!!!误人子弟
回复
kkid00
2017年11月22日 16:21:15
8楼
现在尽量使用TN-S,TN-C-S,TN-C,系统代替所谓的“三相五线制”,这个是前苏联的概念(历史原因)。尽量的使用IEC的概念。三相X线制,主要是看正常电流所流经的路线,三相四线制是L1 L2 L3 PEN,不包含PE线。(我水平有限,PEN的概念,希望多读一些资料,自己在琢磨琢磨)。
回复
marilyn55
2017年11月23日 09:36:17
9楼
“在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线”这句话是不是写错了?这应该是三相五线制供电系统吧?
回复
corey000000
2017年11月23日 12:38:37
10楼
kkid00 发表于 2017-11-22 16:21 现在尽量使用TN-S,TN-C-S,TN-C,系统代替所谓的“三相五线制”,这个是前苏联的概念(历史原因)。尽量的使 …赞一个。《建筑电气装置600问》有过论述的,
回复
风平浪静02
2017年11月23日 14:22:34
11楼
kkid00 发表于 2017-11-22 16:21 现在尽量使用TN-S,TN-C-S,TN-C,系统代替所谓的“三相五线制”,这个是前苏联的概念(历史原因)。尽量的使 …请问,前苏联有过 “ 三相五线制 ” 嗼? 有哪一个文件要求使用TN-S、TN-C-S、TN-C 系统去替代所谓的 “ 三相五线制 ” 。前苏联是什么历史原因呢?难道前苏联散了,物理自然现象也会散的嗼?我们希望科学的物理现象不要和政治,和意识形态联系起来好吗?IEC 有规定TN-S系统一定是, L1 L2 L3 PEN,不包含PE线。的嗼?西欧采用单相变压器供电的情况很多,难道单相变压器也会有L1 L2 L3 PEN,不包含PE线。的嗼?你能说明TN-S 是几相几线的嗼?PE不是线,哪我们能说它是棍子吗?是不是太随意了呢?我们要订制一套TN-S 配电柜有这种说法没有,你能知道我们是用在三相四线供电制式上,还是用在单相供电制式上,还是用在三相三线供电制式上呢?TN-S 是系统接地型式,三相四线是供电制式,是两种不同的概念。“ 三相五线 ” 三相四线供电制式和 TN-S 系统接地型式相结合的简称,汉语言的简称。往往说人家概念不清楚的,自己概念是最混淆的。希望不要被误导了。
回复

相关推荐

APP内打开