pkpm设计无梁楼盖不懂了,求前辈们指点
工程兔
工程兔 Lv.4
2017年11月16日 19:33:50
只看楼主

本帖最后由 工程兔 于 2017-11-17 15:25 编辑 我再slabcad中参数设置中设置了板带设计,为什么板施工图结果的弯矩和配筋都集中在一起了,负弯矩处就一个值,没有按照板带显示,难道说这个区域全部相同配筋么

本帖最后由 工程兔 于 2017-11-17 15:25 编辑

444.jpg 111.jpg 222.jpg 333.jpg我再slabcad中参数设置中设置了板带设计,为什么板施工图结果的弯矩和配筋都集中在一起了,负弯矩处就一个值,没有按照板带显示,难道说这个区域全部相同配筋么

222.jpg


111.jpg


333.jpg


444.jpg

洞房不败之玉女
2017年11月17日 10:29:04
2楼
没做过,也没见过这个界面,想学
回复
工程兔
2017年11月17日 15:13:29
3楼
6KMP6UD6CV(X~`2B(1X%WLY.png我取了其中柱上板带的10跨,用理正无梁楼盖等代框架计算,在柱帽周围和跨中的弯矩基本相同,但是PKPM的slabcad计算结果在柱帽中心部位板的负弯矩相当大,有前辈能解释下么
回复
龙枪虎豹骑
2017年11月20日 10:22:16
4楼
感谢楼主分享!
回复
duanjjxj
2017年11月20日 12:14:20
5楼
谢谢楼主分享
回复
guoyong1798
2017年11月21日 08:51:37
6楼
你划分板带了吗?
回复
工程兔
2017年11月21日 08:52:29
7楼
哪位热心前辈来指点一下啊,很是不解啊:Q
回复
工程兔
2017年11月21日 08:53:37
8楼
guoyong1798 发表于 2017-11-21 08:51 你划分板带了吗?划分了,在slabcad里设置好了,转到板施工图自动计算就出来这样的结果
回复
chance00
2017年11月21日 08:56:37
9楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-11-17 10:29 没做过,也没见过这个界面,想学没做过,也没见过这个界面,想学
回复
chance00
2017年11月21日 08:56:56
10楼
duanjjxj 发表于 2017-11-20 12:14 谢谢楼主分享谢谢楼主分享
回复
wuiyajie
2017年11月21日 10:02:50
11楼
这显示的是有限元结果,柱根由于应力集中所以配筋极大,实际配筋根据经验采取一定范围内的平均值,或是将内力相应折减。
回复

相关推荐