大神们帮忙看下如何加固?
qq_1510828378513
2017年11月16日 18:41:57
只看楼主

各位,如图悬粱跨3米,1/3处被安装空调的打孔断了底紧,看到后非常担心,想加固,不知采用何种加固方式好?非常感谢!

各位,如图悬粱跨3米,1/3处被安装空调的打孔断了底紧,看到后非常担心,想加固,不知采用何种加固方式好?非常感谢!

111111111111111.jpg

免费打赏
风雪离
2017年11月17日 10:25:53
2楼
这个施工的胆子挺大
回复
老廖被抢注
2017年11月17日 10:52:40
3楼
真是在开玩笑,活生生把梁打断,开间不大跨度不大的话考虑楼板协同作用不用太担心,楼主要把具体布局整体图发上来才好分析。加固的话就底部粘钢加固。
回复
michael45645
2017年11月18日 16:46:13
5楼
楼主,我家装修和你遇到了相同的情况。好像房间布置也与你基本相同,当时空调打孔,打断了所有底筋。当时的加固方式是,搭钢管脚手架撑起楼板,梁卸载后,凿开梁,焊接相同直径的钢架补强,包模板浇筑混凝土(好像是增强砂浆?),凝固后梁底碳纤维布加固。祝楼主好运。
PS:现在装修的工人真的是无法无天,我还事先叮嘱不可乱打孔,碰到钢筋立马停止。那个装修的打断钢筋后还瞎忽悠,说是次梁无所谓的,抗震等级高,不要紧云云。老子如果不是搞设计的还真被他忽悠得团团转了,这种事不能姑息养奸,果断一顿怼,坚决索赔。
回复
果子颜
2017年11月18日 17:45:51
6楼
应该是连梁,主筋没断的话梁受弯承载力问题不带,主要提高对刚度削弱的洞口加强,用钢套管和钢箍加强处理。
回复
xuyong19870511
2017年11月22日 11:51:46
7楼
凿开断的地方把断筋处补强,或者梁底贴碳纤维布或粘钢都可以,就看那种省事省钱
回复
zhflingseu
2017年11月22日 12:19:12
8楼
开孔超过梁高1/3,抗弯补强的同时需要考虑抗剪加固
回复
杰森哥
2017年11月23日 11:19:18
9楼
xuyong19870511 发表于 2017-11-22 11:51 凿开断的地方把断筋处补强,或者梁底贴碳纤维布或粘钢都可以,就看那种省事省钱处处有高人。。
回复
qq_1510828378513
2017年11月23日 17:11:14
10楼
在下面贴钢板可行吗??
回复
xiaohe20060315
2017年11月23日 17:20:54
11楼
:lol最稳妥的办法,敲掉重做
回复
彩笔01
2017年11月23日 17:39:38
12楼
就一门洞宽补啥钢筋,支座底不用配筋,倒是这么大窟窿受剪徐变,以后可能会裂缝。
回复