一起发变组阻抗保护误动事件的思考
素颜男神
2017年11月15日 11:57:29
只看楼主

对于电气二次工作者来说,发变组差动保护、瓦斯保护、复合电压启动过电流保护、非电量保护等早已司空见惯。而今天我们说的却是平时接触不多的发变组保护--“阻抗保护”。先看看一起案例。 2013年4月24日,某220kV线路发生永久故障跳闸,某220kV变电站发生1号主变第二套主变保护中阻抗保护误动跳闸事件。 分析这起事件,原因是:厂家技术人员在配置1号发变组第二套保护中阻抗保护时,误将主变高压侧TV断线信号输出配置为主变阻抗保护的出口逻辑,同时现场进行发变组保护校验、验证性试验时,未发现高压侧TV断线信号配置错误的隐患,导致主变高压侧TV断线告警时误发主变阻抗动作,1号发变组第二套保护中阻抗保护动作跳主变高压侧201、011以及厂用变012断路器。

当电流、电压保护不能满足灵敏度要求或根据网络保护间配合的需要,发变组(变压器)后备保护可采用低阻抗保护。220kV变压器配置有低阻抗保护,作为变压器的相间短路的后备保护。反思这起事件,厂家TV断线信号配置错误是主要原因,而未能通过有效的校验试验验证就投运,则反应出现场验收的缺位。针对继电保护、通信自动化等专业性较强的电气二次工作,尤其是一些特别隐蔽的缺陷,很难通过日常巡检、维护可以发现和消除的。在日常的管控中,一是要加强现场保护设备调试管理。通过现场工作流程监督和试验手段,及时发现保护厂家人员保护功能配置错误;不具备试验和验证资质的厂站,建议通过委托第三方专业试验单位,系统、全面的开展涉网设备的“二次复核性试验”。二是结合设备停电,严格按规程要求对保护装置及二次回路进行检查、试验和验收,及时发现错误设置保护功能,及时消除设备安全隐患。