小区采暖系统不热的问题!(急)
liufujianzhu
2007年12月27日 20:47:36
来自于采暖供热
只看楼主

一旧住宅小区,最高建筑4层,甲方说是准备明年扩建,今年换了新锅炉,但是新买的锅炉(工作压力0.7MPA,产95/70度热水)却不能正常运行,问题如下:锅炉工说,烧到60度的时候锅炉压力能到将近0.6MPA,就不敢再烧了,等温度降了,才敢继续加火,就这样一直没有很好的运行.今天我们单位去现场解决问题,发现出锅炉房后,给水回水管道接反了,有人分析如果把管道改正了问题就解决了!(接反了也不会出现这种情况吧?),现在管道正在改正中.

一旧住宅小区,最高建筑4层,甲方说是准备明年扩建,今年换了新锅炉,但是新买的锅炉(工作压力0.7MPA,产95/70度热水)却不能正常运行,问题如下:锅炉工说,烧到60度的时候锅炉压力能到将近0.6MPA,就不敢再烧了,等温度降了,才敢继续加火,就这样一直没有很好的运行.今天我们单位去现场解决问题,发现出锅炉房后,给水回水管道接反了,有人分析如果把管道改正了问题就解决了!(接反了也不会出现这种情况吧?),现在管道正在改正中.
我感觉应该还有别的问题:因为小区采暖不是分户计量,是上供下回系统,即使出锅炉房部分供回水管道接反也不会出现以上故障.我感觉是锅炉的卸压阀压力定高了,使水热后膨胀,压力升高的!
我是新手,没有遇见过这样的问题,还请高手指教!万分感谢!!!!
liufujianzhu
2007年12月27日 20:49:56
2楼
循环水泵,补水泵没有换,还是以前用的设备!
回复
bj5945
2007年12月28日 00:44:37
3楼
哈哈,你画个原理图,循环泵在回水管上的时候画一个水压图,循环泵在供水管上的时候再画一个水压图:)再看一看你定压点的压力是多少:)
回复
liufujianzhu
2007年12月28日 21:39:21
4楼
自己顶了!!!
回复
shw-1967
2007年12月29日 13:57:48
5楼
看一下定压,
系统的定压不宜太高,
高出系统最高点,4-7米即可;
把过滤器短接一下--打开旁通试试。
回复
ahtk
2007年12月30日 18:30:10
6楼
检查一下你回水管道上的安全阀是否失效?安全阀阀芯绣死,无法开启
若没有设置安全阀,应该由膨胀水箱定压,检查连接阀门是否开启或者管道被杂物堵塞,冻结?
一般安全阀的开启压力为0.2MPa就够了,可以手动试验一下!
采用补水泵定压,回水压力设定在0.1-0.2MPa就够!
最好发一个系统图!
回复
liufujianzhu
2008年01月02日 12:14:44
7楼
但是给水与回水管道接反会出现 这样的现象吗?
回复
minyan11
2008年01月02日 14:50:41
8楼

可能性不大……
回复
fsb427
2008年01月02日 19:04:40
9楼
你们有膨胀定压没?我看是膨胀水没有解决好。
回复
ahtk
2008年01月02日 21:23:52
10楼
你的锅炉出口阀是否没有打开?或者水压试验的时候遗留的盲板没有拆除?
检查一下锅炉是否有水流量?(循环流量)
否则,压力不可能升得那么快!
压力表引压管有没有问题?会不会堵塞?
两块压力表读数一样吗?
回复
ahtk
2008年01月02日 21:26:56
11楼
锅炉是自然循环吗?
弱势,给水和回水接反则影响很大
回复