制冷外行人想请教些事?
asmdl
asmdl Lv.12
2017年11月10日 23:18:08
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 asmdl 于 2017-11-13 01:08 编辑 我是个制冷外行,对制冷技术一窍不通。但近段时间遇到些事,想请教论坛的先生们。我单位厨房有几台四门商用冰箱,用了有五六年。自打半年前起有两台冰箱不会制冷,请了师傅(以甲师傅来称呼吧)来修,甲师傅检查后说压缩机坏了,就换了压缩机,用不到个把月又不制冷又换了过滤器,就这样修修用用,使用和维修时间快扯平了。不到三个月又说是压缩机坏了,第二次换了压缩机,换后用了大约两个月,又坏了,这次甲师傅检查后不说要换压缩机了就直接说“机器寿命到了,要把整台机器换掉”。甲师傅的说法很让人怀疑:零件几乎全都换了两三次,制冷剂加了几瓶,才说修不好。

本帖最后由 asmdl 于 2017-11-13 01:08 编辑

我是个制冷外行,对制冷技术一窍不通。
压缩机真的那么容易坏吗?
原先一条的毛细管换成两条对制冷系统有影响吗?
是不是把过滤器换大就能使过滤效果好一些?


1.jpg
3.jpg

2.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


0.jpg


烦请论坛的先生门帮忙看看!给些指点!

2.jpg

新添一幅图片,是第一台冰箱第一次换上的压缩机铭牌和目前正在使用中压缩机的铭牌.

0.PNG
101.jpg

102.jpg

103.jpg
104.jpg

. 105.jpg
106.jpg

201.jpg

202.jpg

203.jpg

204.jpg

205.jpg

206.jpg

207.jpg

208.jpg



.








0.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


2.jpg


0.PNG


101.jpg


102.jpg


103.jpg


104.jpg


105.jpg


106.jpg


201.jpg


202.jpg


203.jpg


204.jpg


205.jpg


206.jpg


207.jpg


208.jpg

免费打赏
wscxl88
2017年11月17日 20:38:06
49楼
冷凝器应是3/4的,压机就有点不对劲似的,上到300w左右的压机你用PTC启动?流嘢AL120吧,开什么玩笑,又在乱搞乱。我这几天没时间和你乱啦,为了揾两餐,也在修厨房柜和蛋糕柜,拉回家里修啦。
IMG20171116130422.jpg IMG20171117192346.jpg IMG20171117192110.jpg
回复
asmdl
2017年11月18日 16:51:22
50楼
荣昌制冷 发表于 2017-11-17 17:54 这个厂家产品的标准也不规范,同一种型号,配置的附件会不一样。这台组合式冷凝器就与你前面发的图片不同 … 打扰先生那么多天,占用先生那么多的宝贵时间,真心谢谢!
回复
asmdl
2017年11月18日 16:51:51
51楼
wscxl88 发表于 2017-11-17 20:38 冷凝器应是3/4的,压机就有点不对劲似的,上到300w左右的压机你用PTC启动?流嘢AL120吧,开什么玩笑,又在乱 … 打扰先生那么多天,占用先生那么多的宝贵时间,真心谢谢!