给排水设计的相关数字,珍藏版!
年念1
年念1 Lv.9
2017年11月10日 15:17:52
只看楼主

1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求? 1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;

1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求?

1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;
2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;
3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;
4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;
6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m;
7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m;
8)游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、均衡池补充水出水口高出箱内溢流水位0.10m。

2.什么场合出现0.15m的间距或高度要求?

1)第3.2.12条,生活饮用水箱进水管最低点高出溢流边缘最大可不大于0.15m;
2)第3.5.15条,建筑物内埋地给水管与排水管交叉埋设最小净距不应小于0.15m;
3)中规第8.1.4条,建筑中水管道与给水管、排水管交叉埋设时,其最小间距不应小于0.15m;
4)塑规第3.5.3条,室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于冰冻线以下0.15m;
5)第4.3.2条,小区生活污水管道埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m;1
6)第4.3.14条,饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙不得小于0.15m;
7)第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.15m;
8)第4.5.14条,立管上设检查口,应高于该层卫生器具边缘0.15m;
9)第4.6.9条,器具通气管、环形通气管、专用通气管、H管与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管连接;
10)第13.1.1条,浸脚消毒池的消毒液有效水深不得小于0.15m。

3.什么场合出现0.20m的间距或高度要求?

1)第3.5.13条,塑料给水管距燃气热水器边缘不宜小于0.20m;
2)塑规第2.1.10条,塑料给水管距供暖管道的净距不得小于0.20m;:
3)第3.8.15条,泵房内管道外底距地面或管沟底面距离,当DN≤150mm时,不应小于0.20m;
4)第4.8.3条,降温池有压高温污水如无两次蒸发时,管口宜插入水中深度0.20m以上;
5)第5.4.16条,水加热器上部附件的最高点至建筑结构最低点的净距不得小于0.20m。

4.什么场合出现0.25m的间距或高度要求?

1)第3.8.15条,泵房内管道管外底距地面或管沟底面距离,当DN≥200mm时, 不应小于0.25m。

5.什么场合出现0.30m的间距或高度要求?

1)第3.2.12条注,当生活饮用水贮水池的最高水位比建筑物给水引入管管底低0.30m时,其进水管无须高出溢流边缘;
2)第3.5.3条,敷设在室外综合管廊(沟)内,给水管与各种管道之间净距不宜小于0.30m;
3)第3.8.7条,多台水泵吸水总管的在池中的引水管应设向下的喇叭口,喇叭口低于水池最低水位不宜小于0.30m;
4)第3.3.8条,自吸式水泵计算允许安装高度时,应有不小于0.30m的安全余量;
5)第4.3.2条,生活污水接户管覆土深度不宜小于0.30m;
6)第4.3.18条,当排水管道连接井处跌落差大于0.3m时,不受偏转角限制;
7)第4.6.10条,通气管高出屋面不得小于0.30m;
8)第4.6.15条,当地最冷月平均气温在-13℃以下地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处,将伸顶通气管放大一级;
9)排规第4.1.14条,管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于0.3m 的防火套管。

6.什么场合出现0.40m的间距或高度要求?

1)第3.5.13条,明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.40m;
2)第4.3.3条,塑料排水立管距家用灶台边,净距不得小于0.40m;
3)第4.5.3条,排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.40m的距离。

7.什么场合出现0.50m的间距或高度要求?
1)第3.5.15条,建筑物内生活给水管与排水管埋地平行敷设的最小净距不应小于0.50m;
2)中规第8.1.14条,建筑中水管道与生活给水管、排水管埋地平行敷设的最小净距不应小于0.50m;
3)第3.5.10条,给水立管离大便、小便槽端部不得小于0.50m;
4)第3.8.6条,自灌式水泵吸水喇叭口低于水池最低水位0.50m;
5)第5.6.5条,下行上给式热水系统循环管道的回水立管可在最高配水点以下0.50m处与配水主管连接;
6)排规第3.1.21条,在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管尚应在最高层离顶棚0.50m处设置检查口;
7)排规第4.1.14条,立管管径大于或等于110mm且明设时,在楼板处设置长度不小于0.50m的阻火套管;
8)排规第4.1.14条,横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于0.50m的防火套管。

8.什么场合出现0.60m的间距或高度要求?

1)第3.5.19条,进人的管道井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.60m;
2)第3.7.3条,水池(箱)装有管道的侧面,其管道外壁与建筑本体墙面之间通道宽度不宜小于0.60m;
3)第4.3.12条,横支管接入横干管竖直转向管段时, 连接点应距转向处以下不得小于0.60m;
4)第4.6.10条,在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.60m,或引向无门窗一侧;
5)第4.8.2条,隔油池出水管管底至池底的深度不得小于0.60m;
6)游规第11.4.3条,几童游泳池水深应为0.60m。

9.什么场合出现0.70m的间距或高度要求?

1)第3.5.3条,室外给水管道在车行道下覆土深度不宜小于0.70m;
2)第4.3.2条,小区干道和小区组团道路下的排水管道覆土深度不宜小于0.70m;
3)第3.7.3条,水池(箱)外壁无管道的侧面与墙面之净距不宜小于0.70m;
4)第3.8.16条,泵房检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.70m通道确定;
5)第5.4.16条,容积式、导流型容积式、半容积式水加热器的一侧应有净距不小于0.70m的通道;
6)游规第16.2.1条,游泳池过滤器与墙面之净距不宜小于0.70m。

10.什么场合出现0.80m的间距或高度要求?

1)第3.7.3条,水池(箱)的顶板至上面建筑本体板底的净空不小于0.80m;
2)第3.7.5条,高位水箱的箱底与地面板净距,当有管道敷设时不宜小于0.80m;
3)第5.4.17条,热水机组最上部部件(大烟囱除外)至机房顶板梁底净距不宜小于0.80m;
4)游规第16.2.1条,游泳池过滤器与过滤器之间净距不宜小于0.80m;
5)游规第16.2.1条,游泳池过滤器顶端建筑结构最低点净距不得小于0.80m。

11.什么场合出现1.0m的间距或高度要求?

1)第3.7.3条,生活饮用水水池(箱)安装管道的侧面与建筑本体结构墙面之净距不宜小于1.0m;
2)第3.9.26条,成人戏水池的水深宜为1.0m;
3)第3.10.5条,冷却塔检修通道不宜小于1.0m;
4)第4.5.14条,排水立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m;
5)第4.9.24条,压力流屋面雨水排水悬吊管与雨水斗出口的高差应大于1.0m;
6)第5.4.17条,热水机组两侧通道宽度应为机组宽度,且不应小于1.0m。

12.下列压力值适合哪些部位?

0.01MPa 住宅入户管上水表水头损失值管道过滤器局部水头损失值)
0.03MPa 建筑物或小区引入管上水表只通过生活用水工况下的水头损失值使用净水 水咀最低工作压力为0.03MPa
0.02~ 0.05 MPa 游泳池循环水进入水池流出水头
0.05MPa 建筑物或小区引入管上水表通过消防用水工况下的水头损失
0.025~ 0.04 MPa 倒流防止器水头损失值
0.06MPa 游泳池压力过滤器滤料为石英砂无烟煤和沸石时,水头损失不0.06MPa
0.10MPa 居住小区生活与消防合用管道应按生活用水流量叠加区内一次火灾的最大消防流量校核管道末梢室外消火栓从地面算起的水压,不得低与0.10MPa。绝对压力为工作压力值加0.10MPa
0.15MPa 雨水压水流排水塑料管抗环变形外压力应大于0.15MPa$
0.30MPa 可调式减压阀的阀前与阀后,要求环境安静的场所不应大于0.30MPa
0.35MPa 水压大于0.35MPa入户管(或配水槽管),宜设减压或调压设施高层建筑饮用净水各分区最低配水点的静水压不宜大于0.35MPa
0.40MPa 可调式减压阀阀前与阀后的最大压差不应大于0.40MPa
0.45 Mpa 分区最低卫生器具配水点静水压不宜大于0.45MPa高层建筑饮用净水各分区配水点静水压不得大于0.45MPa
0.55 Mpa 分区最低卫生器具配水点静水压,特殊情况下不宜大于0.55MPa气压水罐内最高工作压力,不得使管网最大水压处配水点的水压大于0.55MPa
0.60MPa 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.60MPa压力过滤器罐体承受的压力不宜小于0.6MPa
0.90MPa 配水件的试验压力,一般按其工作压力的1.5倍0.6MPa×1.5=0.9MPa
1.0MPa 人防防爆阀门的额定工作压力不小于1.0MPa

13.下列百分比压力值适合哪些部位:

1%~2% 建筑物空调、冷冻设备的补水量,一般按冷却水循环水量的1% ~2%确定
3%~5% 热水配水管道的热损失,一般采用设计小时耗热量的3% ~5%确定
10%~15% 居民小区管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10% ~15%
15% 直流式给水系统或直流净化给水系统的游泳池和水上游乐池每小时补充水量不得小于池水容积15%
15%~20% 居住小区加压泵站贮水池中生活用水调节量,资料不足时,可按最高日用水量15% ~20%)
20% 游泳池的水面、池底、池壁、管道和设备等传热损失,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%确定
20%~25% 建筑物内生活用水贮水池有效容积,资料不足时,宜按最高日用水量的20% ~25%确定。游泳池循环水量部分加热时,被加热的循环水量不少于全部循环水量的20% ~25%
25%~35% 连续运行时,中水贮存池(箱)的调节容积可按中水日用水量的25% ~35%
35%~50% 连续运行时,中水调节池(箱)的调节容积可按日处理水量的35% ~50%
由水泵联动提升进水的水箱生活用水调节容积不宜小于最大时用水量的50%
50% 采用水泵—水箱联合供水时,供水箱的调节容积不得小于中水系统最大小时用水量的50%。热水供应的水加热器一台检修时,其余各台的总供热能力不得小于设计小时耗热量的50%
70% 居住小区环状给水管网与市政给水管的连接管不宜小于两条,当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量70%~100%.住宅、旅馆、医院、疗养院病房、卫生间内浴盆或淋浴器可按70% ~ 100 %计,其它器具不计
75% 中水的原水收集率不应低于回收排水项目的给水量的75%
80%~90% 比例减压阀的水头损失,阀后的动水压宜按阀后静水压的80% ~90%
85%~95% 居民小区生活排水系统,排水定额是其相应的生活给水系统用水定额的85% ~95%
100% 由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积为100%最高日用水量工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育场(馆)等浴室内的淋浴器和洗脸盆均按100%计,
110%~115% 用作中水水源的水量宜为中水回用量的110% ~ 115 %

flowerbook
2017年11月12日 16:37:56
2楼
很经典的资料,谢谢分享
回复
给排水rookie
2017年11月12日 18:30:33
3楼
感谢分享,对设计很有帮助
回复
lykyukun
2017年11月13日 04:39:20
4楼
多谢楼主分享了啊
回复
秋凤
2017年11月15日 10:22:49
5楼
谢谢分享。。。
回复
jun_08123
2017年11月16日 08:19:37
6楼
不错的资料
回复
放水发电
2017年11月24日 08:31:38
7楼
好资料,学习了!
回复
gg小国宝
2017年11月25日 15:43:58
8楼
第3.2.12条

修正:
3.2.4B 生活饮用水水池(箱)进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于0.15m。
3.2.4C 从生活饮用水管网向消防等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于0.15m。
回复
gg小国宝
2017年11月25日 16:01:09
9楼
修正:
第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.20m;
回复
zsmslzsmslzsmsl
2017年11月26日 13:13:39
10楼
感谢楼主无私分享,顶!
回复
李谨行
2017年11月26日 19:39:28
11楼

感谢楼主无私分享,顶!
回复