有个截污项目,截污干管沿湖边布置,部分检查井井面标高在洪水位以下。出于景观考虑,甲方不同意加高检查井,请问检查井该如何处理,有相应图纸吗?搜了一下网上的资料,说是要做成压力式的,请问这种是检查井和井盖都做成压力式吗?有没有成品的压力井盖?通气管怎么设置?
有个截污项目,截污干管沿湖边布置,部分检查井井面标高在洪水位以下。出于景观考虑,甲方不同意加高检查井,请问检查井该如何处理,有相应图纸吗?搜了一下网上的资料,说是要做成压力式的,请问这种是检查井和井盖都做成压力式吗?有没有成品的压力井盖?通气管怎么设置?
2楼
这个问题交个井盖铸造厂商会很好滴解决,特例特价,建设方认可出钱就行。
回复
3楼
本帖最后由 flowerbook 于 2017-11-12 15:50 编辑
可是,很多时候:
工程技术人员考虑到了,预见到了危害,但建设方考虑到费用,因陋就简。
洪水一来,井盖先被水压顶了,后来甚至有学生吸入排水管道,死不见尸的报道。
没有问责的,即便问了,也就“不可抗力”,不了了之。
回复
4楼
没有必要的,排水管道入河通常只是要求在常水位以上
回复
5楼
洪水位一下 一般采用压力检查井(盖),有一根通气管伸到外面,截污管道考虑一定的抗浮等
回复
6楼
可参见采用检查井密封井盖。
回复
7楼
下载下来看看!,3q.
回复
8楼
学习了,以前做这种压力井,没考虑道通风的要求
回复
9楼
huangzhimin 发表于 2017-11-16 10:54 可参见采用检查井密封井盖。请问,这种井盖上面是不是还需要再设置一个井室将盖子盖起来?
回复
10楼
压力井座、井盖,通气管引至岸边安全处
回复
11楼
我想知道洪水位是怎么个标准计算定义的?谢谢大师指点
回复