按常规理解,线路越长线路阻抗越大,线路压降越大? 可按配三,P270页电动机启动的时电压下降计算, 启动回路的额定输入容量等于Sst=1/(1/SstM+X1/Um2),电动机启动时母线电压相对值ustm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sst),X1为线路电抗,线路越长电抗越大,相应的Sst就越小,ustm就对应的越大,按此计算线路越长母线电压相对值越大,为什么呢? 是常规理解不对吗? 还是哪里理解有误,请各位高手帮忙解答一下小弟的疑问。
按常规理解,线路越长线路阻抗越大,线路压降越大?
可按配三,P270页电动机启动的时电压下降计算, 启动回路的额定输入容量等于Sst=1/(1/SstM+X1/Um2),电动机启动时母线电压相对值ustm=(Skm+Qfh)/(Skm+Qfh+Sst),X1为线路电抗,线路越长电抗越大,相应的Sst就越小,ustm就对应的越大,按此计算线路越长母线电压相对值越大,为什么呢? 是常规理解不对吗? 还是哪里理解有误,请各位高手帮忙解答一下小弟的疑问。
2楼
各位大神有没有懂的,指点一下啊,谢谢啦
回复
3楼
母线压降和线路压降是两回事。
回复
4楼
没错!这个相当于电阻分压,线路阻抗越大,分压越多,也就是母线电压越大!
回复
5楼
感谢分享,辛苦了。
回复
6楼
pan_white 发表于 2017-11-8 14:46 母线压降和线路压降是两回事。非常感谢你的回复,能不能详细的说一下两个有什么区别? 设计的时候应该怎么考虑,电动机启动时引起的压降,是考虑线路压降还是母线压降?非常感谢
回复
7楼
电气交流 发表于 2017-11-8 15:44 没错!这个相当于电阻分压,线路阻抗越大,分压越多,也就是母线电压越大!感谢大神的回复,可是有点不太明白,按楼上所说的母线压降和线路压降是两回事,那设计中应该怎样考虑,母线压降可以按手册中计算考虑,线路压降该怎样考虑呢? 线路压降该满足什么呢?
回复
8楼
哈喽菜鸟 发表于 2017-11-15 18:04 感谢大神的回复,可是有点不太明白,按楼上所说的母线压降和线路压降是两回事,那设计中应该怎样考虑,母 …有些东西得有基本的理论知识,这个是别人教不了的,是需要自己提高的!
回复
9楼
哈喽菜鸟 发表于 2017-11-15 18:04 感谢大神的回复,可是有点不太明白,按楼上所说的母线压降和线路压降是两回事,那设计中应该怎样考虑,母 …有些东西得有基本的理论知识,这个是别人教不了的,是需要自己提高的!
回复